账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9074|回复: 6

[问题探讨] 关于浴室的局部等电位联结?

[复制链接]
发表于 2011-10-12 00:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于浴室的局部等电位联结:
如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。
——引自《02D501 等电位联结安装》 10.jpg

上图中,浴室内有3孔插座,LEB与插座内的PE线相连。

问题:
1.如果浴室内有PE线,指的是浴室内有3孔插座(给吹风机、电热水器等供电)?
2.如果浴室内原无PE线,指的是浴室内没有3孔插座(给吹风机、电热水器等供电)?
3.如果浴室内的插座是由隔离变压器供电的,就不需要3孔插座(2孔插座,没PE孔)?此时,LEB也就不需要与这个插座相连了?
4.LEB与插座的PE线相连,目的是为了跟插座上的设备(电热水器等)的金属外壳相连?
发表于 2011-10-12 15:56:02 | 显示全部楼层
同问,一直没搞明白。
     
发表于 2011-10-12 16:15:04 | 显示全部楼层
1~4 是的。。。。。
发表于 2011-10-12 17:06:57 | 显示全部楼层
1.如果按美国规范,照明也要有PE。 另外,可从“接地的局等”引出PE,而并不一定要从配电箱(盘)引来,从“局等”引PE,回路阻抗可能更低。

2.如果没有,那当然是说“无论哪,都没有”,插座、照明、等电位联结线,一句话:不存在黄绿线

3.如果用隔离变压器只给1台设备供电,是可以的,但如果同时给多台(导电外壳)设备供电,则仍有电击危险。因此设备之间必须“等联”,而且应是“不接地的局等”.这个问题王爷的书里讲的很清楚。

4.是为了降低"接地故障回路阻抗",从而降低接触电压,防电击。如果是信息设备(抛开卫生间不谈),这是处于EMC的考虑,与屏蔽措施相关,与设备外壳是否导电关系就不那么大了。

总之,卫生间的插座,无论有没有PE,都应做“等联”,等联线必须是黄绿色标,从某种意义上讲,只要是黄绿线,就是PE线,PE线不一定引自他处。
发表于 2011-10-12 17:13:50 | 显示全部楼层
回复 1# hahaoohehe
不知楼主在何地,王爷近期有课,你若方便应去聆听教诲。
 楼主| 发表于 2011-10-12 18:27:00 | 显示全部楼层
回复 4# 911room


    1.如果按美国规范,照明也要有PE。 另外,可从“接地的局等”引出PE,而并不一定要从配电箱(盘)引来,从“局等”引PE,回路阻抗可能更低.

你意思是浴室插座上的PE线,可以从浴室内的LEB上引来?不一定要从配电箱上的PE排引来?

如果这样可以的话,那么每层配电箱的PE线不一定非要从前一级配电箱内的PE排引来?
每层配电箱的PE线可以从电井内的接地端子引来了?
发表于 2011-10-12 19:43:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-10-13 06:34 编辑

对,局部TT。实际上,无论从哪引出,终极目的是安全!而非形式。只要实现安全,哪安全就从哪联。
先决条件是LEB必须有效,它必须已与该联的都联了,而且经过测试确实如此!否则没有意义。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则