账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12316|回复: 4

[问题探讨] 大的小区,如何确定 消防控制室、监控室、弱电机房的数量和位置?

[复制链接]
发表于 2011-10-28 20:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1个小区有:住宅楼、办公楼、商业楼、酒店……

区域报警系统、集中报警系统 、控制中心报警系统是对特级、一级、二级保护对象来说的,可以说是对单体的建筑。

问题:
1.大的小区,消防控制室的数量和位置怎么定?按照总线的传输距离,1个消防控制室就可以了,那1个小区就设置1个消防控制室,不在其他单体建筑里面再设置了?

还是像酒店这样的单独设置消防控制室,其它的共用1个(住宅、办公楼、商业楼)?还是住宅共用1个,办公楼、商业楼各自1个消防控制室?

2.监控室可以和消防控制室共用,那1个小区就设置1个监控室,不在其他单体建筑里面再设置了?监控室的监控范围是多少?

像酒店应该单独设置监控室。那办公楼、商业楼和住宅,是共用1个监控室,还是住宅、办公楼、商业楼各自单独设置?

3.弱电机房的位置和数量怎么确定?难道以后让电信、移动等自己确定?
发表于 2013-10-19 10:30:27 | 显示全部楼层
也想知道  期待中
发表于 2013-10-19 13:44:01 | 显示全部楼层
可以按小区形式区分,尽量一个消防控制室、监控中心不要把多个封闭小区都管理了,以免以后有物业分开后管理分不开的问题。小区可以做每个高层一个区域报警的方式就行。
     
发表于 2013-10-20 18:06:30 | 显示全部楼层
深圳通信局最近要出一本地方规范,要求建筑面积不大于4万平方米(或者有线通信光纤端口数不大于2000个)时,至少设置一处小区弱电总机房。该机房面积不小于50平方米。
发表于 2013-10-21 01:23:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-10-21 01:26 编辑

按物业管理范围划分,与甲方沟通一下就知道了。
当消防泵房共用一个时,设计一个总控,也可设分控。
当消防泵房有多个时,按照泵房服务范围分设控制室。

大的东西要跟各方沟通一下再定,跟个人水平关系不大。

消控室的面积忘了在哪说的了,民规没写?摆摆设备也算出来了


监控室也是差不多的道理

其它机房的位置,看一下市政管线在哪个方向
面积和数量,好像规范有写吧,光纤的那个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则