[问题探讨] 新防雷规范 对屋顶接闪带明敷或暗敷?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2011-10-31 13:04:09 | 显示全部楼层
GB50601-2010建筑物防雷施工与质量验收规范
6.1.1
3  位于建筑物顶部的接闪导线可按工程设计文件要求暗敷在混凝土女儿墙或混凝土屋面内。当采用暗敷时,用于接闪导线的钢筋施工应符合国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204中的规定。高层建筑物的接闪器应采取明敷方法。在多雷区,宜在屋面拐角处安装短接闪杆。

条文说明:
本条第3款主要是考虑到如采用暗敷,雷击时可能将接闪器外边的砖、石、水泥块击掉而会坠落到地面发生事故。多层建筑物如建在人员稠密的区域时,也不宜采用暗敷的方法

按照上面说的,基本都是明敷了。 但GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范  可不是这样说的,暗敷是倡议的。
     
发表于 2011-10-31 13:34:58 | 显示全部楼层


不完全是。

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范是“有前提条件”的倡议暗敷。
     
发表于 2011-10-31 13:41:33 | 显示全部楼层
4.3.5利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:
1建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。本规范第 3.0.3条 2~4款、第9款、第10款的建筑物,当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器;本规范第 3.0.3条 2~4款、第9款、第10款的建筑物为多层建筑,且周围很少有人停留,宜利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器。
     
发表于 2011-10-31 13:45:25 | 显示全部楼层
4.4.5建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线和接地装置,当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器,以及当建筑物为多层建筑,其女儿墙压顶板内或檐口内有钢筋周围除保安人员巡逻外通常无人停留,宜利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器,并应符合本规范第 4.3.5 条第2款、第3款、第6款的规定,同时应符合下列规定:
     
发表于 2011-10-31 13:57:29 | 显示全部楼层
问题是:
防水和混凝土层是否允许不保护?
1、土建专业说得清楚吗?
2、土建专业会提供书面依据给电气专业吗?