账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19926|回复: 13

[问题探讨] 办公室照度300LX,LPD值您能设计值是多少?

  [复制链接]
     
发表于 2011-11-4 20:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里指荧光灯具是嵌入式,如非嵌入,也可写,但须说明。类似办公室的场所可参照,如会议室。
单选投票, 共有 9 人参与投票
11.11% (1)
66.67% (6)
0.00% (0)
22.22% (2)
0.00% (0)
0.00% (0)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2011-11-5 06:43:16 | 显示全部楼层
这问题问的真不专业了。房间的室形指数不确定,此值不具有相互比较的意义。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
秋石 + 4 谢谢捧场。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-5 13:10:08 | 显示全部楼层
未来的趋势是9之下


江苏省已经按9来审图了,必须不超过9,而不是11

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
秋石 + 16 谢谢参与。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2011-11-5 17:11:24 | 显示全部楼层
上海市浦东新区推行节能先行,要求建筑照明按GB50034-2004目标值进行照明设计,故浦东新区建设项目审图尺度:办公室照度标准300lx,则LPD必须不超过9W/m2 。

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
秋石 + 12 好。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2011-11-5 18:41:34 | 显示全部楼层
江苏的规定:
功率密度.jpg

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
秋石 + 8 走在前面了。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2011-11-7 09:34:26 | 显示全部楼层
小办公室有时很难搞!

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
秋石 + 12 是啊。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2011-11-7 20:01:42 | 显示全部楼层
这个,真有点不大相信,9,真的全部可以吗?

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
尺短寸长 + 16 真的全部可以——仅是代价不同!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-9 16:39:32 | 显示全部楼层
现在办公室照度设计都是理论上的!小商业很难搞!

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
秋石 + 8

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-21 14:14:43 | 显示全部楼层
7~10之间,跟室形关系很大。完全9以下怎么做到呀?灯象花一样布置?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-1-12 13:04:11 | 显示全部楼层
反正上次,我被江苏的提了,强条
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-9 16:14:31 | 显示全部楼层
照明设计就是扯淡
你光通量都没办法保证
你怎么保证照度能达到300?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-9 16:35:40 | 显示全部楼层
这个问题选T5管与T8管差距大了!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-5-10 01:26:38 | 显示全部楼层
照度我用DIAlux灯光精灵软件计算,在比较合理的室形指数条件下,办公室照度计算值为300LX时,
LPD基本在8.3~8.8之间。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-5-10 08:14:47 | 显示全部楼层
纸上文章,真要节能就加强验收和运行管理。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则