账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10621|回复: 6

[求助] 空调室内机配电问题

[复制链接]
发表于 2011-11-15 09:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教,对于空调室内机的配电,每一回路所带的室内机个数有没有限制?现有个1500平办公区,预留有32A/2P的断路器若干,每台室内机差不多200W左右,为节约成本避免更换断路器,是否可以使用6平方的线带20台空调内机呢?
     
发表于 2011-11-15 09:54:35 | 显示全部楼层
供配电规范规定的
7.0.4 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10kW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。
     
发表于 2011-11-15 10:46:24 | 显示全部楼层
回复 1# ecjtuzxj

建议分3个回路为好
发表于 2011-11-15 10:57:05 | 显示全部楼层
此规范的条文解释中说仅对插座负荷做了详细阐述,有几个要点:
携带型;小容量不大于1kW不受5台限制;经常满负荷合闸;另外有漏电保护,安全性得以保证。

我不知作者原来意图,提一下我的看法:
1、对应风机盘管、小的空调器(220V)的小容量设备,不应该严格去套5台设备的规定(规范为宜),而且这种设备往往100W左右,就是10台,也才1kW。说白了,比3x28W的荧光灯大不了多少。
2、此设备非携带、安装高度也高,安全性不必携带型设备差。
3、商场往往也是全负荷操作的,不会一台一台去管理的。
对于楼主的问题,我个人建议更换断路器,没多少钱一个,由于室内机功率较大,20个可以分4个回路。
 楼主| 发表于 2011-11-15 12:01:18 | 显示全部楼层
空调内机共有47台,我打算做成3个回路,楼上的3点意见似乎是同意我的做法,但最后一点建议好像又只是支持一回路5台……
发表于 2011-11-15 12:16:39 | 显示全部楼层



不支持你的做法,我也不支持1个回路5台设备的做法,只是以为你20台设备,刚好分4个回路。
一般这种回路通常选16A开关,如果选20A开关,4平方的线,每个回路也就7台的样子。47台做成7个回路。你的线太大,接端子都接不进去的。还有要考虑检修的方便,不可能一台设备有问题,影响范围过大。
发表于 2011-11-15 21:34:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则