[问题探讨] 触电的原因

  [复制链接]
发表于 2011-11-22 14:44:45 | 显示全部楼层
谁给我说说为什么下大雨,室外的积水会电死人?貌似和浴室的条件也差不多,而且这人也哪也没摸。。。。
发表于 2011-11-22 16:22:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-22 16:39:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-22 22:03:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-11-23 14:16:03 | 显示全部楼层
回复16楼的发言:谁给我说说为什么下大雨,室外的积水会电死人?貌似和浴室的条件也差不多,而且这人也哪也没摸。。。。   

    用万用表测过在脸盆里间距200mm的水电阻,20kΩ以上。
    是否可能人体电阻小,与水电阻并联。并联后,流过人体的电流又超过30mA。
发表于 2011-11-23 15:48:14 | 显示全部楼层
纯水的电阻率很大吧,雨水的电阻率很小吧,貌似。现在不是好多大的变电站 把接地都做到水池了,甚至地下深水处,,对这方面不是很懂,
 楼主| 发表于 2011-11-23 19:51:47 | 显示全部楼层
回复21楼的发言:纯水的电阻率很大吧,

    20楼实测的水,来自山区水库,自来水公司供的生活用水。
 楼主| 发表于 2011-11-24 11:15:18 | 显示全部楼层
再回复21楼的发言:纯水的电阻率很大吧,

   电阻率不是决定电阻唯一因数,电阻计算公式: R=ρ*l/A   式中 l---为长度/m,A---为截面积/m2。

   室外的积水的截面积远小于1m2,l 取跨步1m。按工民设计手册P890页提供的各种水质的电阻率,计算电阻也是可观的,这与水中人体电阻几百欧姆相比也是大的。

   联想到浴室触电,如果水管、喷头、喷洒都是塑料制品,单靠截面很小的水流传导电流是很小的。如果水管、喷头、喷洒都是金属制品,若手持带电的喷洒;喷头带电,使出水口的水带电,离人体头部或手臂太近,水电阻很小,就会触电危险。
   浴室地面水触电,只有地面下钢筋没有或不做局部等电位时,才有可能。