账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8089|回复: 4

[问题探讨] 应急照明蓄电池供电的可靠性

[复制链接]
发表于 2011-12-5 14:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明蓄电池供电的可靠性,要引起重视。

   蓄电池本身的寿命很短,其可靠性很低。为此,GB17945-2010要求设自检。但带来了副作用。

   应急照明自检时,发生外电源断电,同时发生火灾,应急照明将失效。

   自检时,放电时间正常为30min,充电时间≤24h。可见应急照明无电可供的时间,最长可达几小时,甚至十几小时以上,远远大于发电机组启动时间。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-12-5 15:07:58 | 显示全部楼层
新规范配套的产品主推的思路是集中电池,灯具内不带电池。
     
发表于 2011-12-5 15:52:46 | 显示全部楼层
BS广泛运用的地区,大力推广CBS,并无这种情形出现。
 楼主| 发表于 2011-12-6 09:55:39 | 显示全部楼层
回复2楼:

   集中电源虽有旁路市电供电功能,也要自检,要放电完再充电的,而且因其有多回路输出特点,影响范围更大。
    集中电源也要自检,在放电完或再充电开设不久,蓄电池内的电量很少。这时同时发生断外电源,蓄电池是失效的,应急照明也是失效的,失效时间与外电源停电时间相等。这期间发生火灾,应急照明是不起作用的。

   经历过的,一高层,应急照明箱双回路切换供电,直供不自带电池应急灯,其中一路是发电机组。审图通不过,理由是,应急转换时间不能大于5s,发生火灾时,又发生市电断电,发电机组启动没有这么快,双切后面,要加EPS。联想到GB17945-2010照明应急电源,每年到时就自动自检,光源断电时间可能很长。断外电源和发生火灾都是不可预知的,也会有以上同样问题,而且后果更严重。因为1h=60min=3600s,几十秒断电都不容许,那么几小时断电更不容许了,问题更大。
 楼主| 发表于 2011-12-6 10:26:18 | 显示全部楼层
回复3楼龙王老师:

   一是概率问题,有可能发生,不一定会发生。有BS建筑物不一定这么巧,蓄电池自检时,又断电,同时又发生火灾。但不能排除。

   二是监控的蓄电池会产生假象。实例,一台简易型数码像机用二节干电池供电,拍了十几张照片后,显示“电量不足”,测量电池电压与新电池相同,电压不反映电池的实际电量。蓄电池是否有同样现象,还没实例,有过电动自行车的,估计能提供这方面信息。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-20 14:19 , Processed in 0.062832 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表