账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9299|回复: 8

[问题探讨] 预分支、穿刺线夹之类分支线过电流、短路如何保护?

[复制链接]
     
发表于 2011-12-9 08:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
预分支、穿刺线夹之类分支线过电流、短路如何保护?出分支就加断路器?
发表于 2011-12-9 10:54:40 | 显示全部楼层
前不久讨论过

分支线长度超3m,分支点处按规范加断路器

钢铁手册大于30m加,不过手册可信度不大。



电井里面不会超3m,不用额外加保护
     
 楼主| 发表于 2011-12-10 08:58:16 | 显示全部楼层
电井里面不会超3m,电井外超过3米呢?
加的话,怎样加?在分支处加个箱?分支点处不可能加,加的话也得离分支点处一定的距离,要多远?
加的话又何必采用预分支、穿刺线夹,直接用配电箱不更合理?
发表于 2011-12-10 09:19:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-12-10 13:15:14 | 显示全部楼层
不是这样说的,这样说的道理不充分的。
主干截面70,分支截面35。导线长度10米或再长些,不加保护也是合适的。可以建立起计算模型来算的。
第一个分支点到最后一个分支点,阻抗与35平方引出长度的阻抗相等,算35平方的长度。

主干截面70,分支截面16。导线长度3米,分支截面小于1/3了。不加保护就不合适了。
治学以诚 发表于 2011-12-10 09:19

这段话本来是走对了路子。但最后2句“导线长度3米,分支截面小于1/3了。不加保护就不合适了”,又走偏了……
     
发表于 2011-12-11 11:01:32 | 显示全部楼层
关于预分支电缆的分支线电缆截面积不小于主干电缆的一半就可以不加保护的。
     
发表于 2011-12-11 15:48:41 | 显示全部楼层
关于预分支电缆的分支线电缆截面积不小于主干电缆的一半就可以不加保护的。
岁月无情 发表于 2011-12-11 11:01

这估计是预分支电缆厂家的说法。断然不是规范标准的规定。
发表于 2011-12-11 17:16:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-12-11 23:46:27 | 显示全部楼层
回复 8# 大鼻山


    是这样的.厂家说的,前面的帖子没有说清楚
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则