近日翻阅江苏审图答疑,里面有一条,室外的空调主机不属于电机,空调主机不需要就地设置隔离开关或检修按钮等措施。我想问的是:如果真如江苏审图所言,空调机组的室外检修该如何采取保护措施?另外类似于室外非电机类的电器设备的检修是否该设检修开关,如果不设是否算违规?谢谢
     
发表于 2011-12-9 13:44:44 | 显示全部楼层
这版答疑,有些扯。
不要太在意。
室外必须设隔离开关。
     
发表于 2011-12-10 13:18:55 | 显示全部楼层
室外的空调主机不属于电机???那它属于什么机?
     
发表于 2011-12-11 11:03:00 | 显示全部楼层
室外空调主机里面的风机什么得靠什么传动,如果没有电机?
     
发表于 2011-12-11 13:27:01 | 显示全部楼层
回复 1# yjgabc


    我的理解:
隔离是一定要设的,一般都应在室外设隔离开关。
采用插座供电的家用空调外机个人认为可不在室外设隔离开关,插座可认为是隔离,虽然不是就地,应该可以接受
发表于 2011-12-11 15:16:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-11 17:25:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-12-11 19:04:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-12-11 19:06 编辑
说的是家用小空调吧?
如果是大型机组,不知江苏审图界有么样好本事能圆说这个理论。
治学以诚 发表于 2011-12-11 17:25


大型机组?

室外的大型空调机组,厂家自会配置(电源进线)就地控制箱的,我们配电就无需再多设一套了。

柜式空调的室外机,倒是均未设置就地检修的“隔离开关或检修按钮等措施”。
江苏审图答疑“室外的空调主机不属于电机”是否应该写成“室外的空调主机不属于电动机”?
室外的空调主机是压缩机,规范没有规定应设“隔离开关或检修按钮等措施”。
在GB50055-93中,0.55kW及以上的一般用途“电动机”,就地设置隔离开关是“宜”,具备就地控制和解除远方控制的技术措施是“应”。
估计江苏审图答疑有此一说,源出于此。
     
发表于 2011-12-11 19:07:58 | 显示全部楼层
老诚可以看看厂家大型空调机组的一次回路和二次回路接线,都有的,我们无需再设。
     
发表于 2011-12-11 19:10:08 | 显示全部楼层
老外习惯在用电设备附近(尤其是电动机)设置隔离电器,主因是保证人身安全。
发表于 2011-12-12 12:46:42 | 显示全部楼层
5楼和8楼合起来 答案完善了