5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:
5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。
5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。
5.2.2当用一台区域火灾报警控制器或火灾报警控制器警戒多个楼层时,每个楼层各楼梯口或消防电梯前室等明显部位,都应装设识别火灾楼层的灯光显示装置,即火警显示灯。这是为了火灾时能明确显示火灾楼层位置,以便于扑救火灾时,能正确引导有关人员寻找着火楼层。 (条文说明)
看来大家得认真区分下什么是:区域火灾显示器(火灾显示盘)、楼层灯光显示装置(火警显示灯)。
火灾显示盘:看当宁网
楼层灯光显示装置:搜索“龙岩市科信消防设备有限公司”
(对不起,您没有权限发表 URL 连接,请修改。{:1_276:})
同时也不能用声光报警器代替了 |
|