[问题探讨] 关于供电半径问题的讨论

   火.. [复制链接]
发表于 2013-6-9 13:29:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 warrior0318 于 2013-6-9 13:46 编辑

关于低压供电半径的要求国标和地方标准也存在差异,比如国标要求不超过250m,江苏要求不超过150m,差距太大!!
而且关于低压供电半径的定义可知,是指变压器低压桩头至表箱的距离,所以我认为必须计算楼高。
     
发表于 2013-6-9 13:38:55 | 显示全部楼层
在缺乏前提条件的基础上给出的供电半径,无论250米还是150米都无法取信。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 缺乏前提条件…无论…都无法取信。

查看全部评分

发表于 2013-6-9 20:47:05 | 显示全部楼层
确是相当实用的一个伪命题,主要用处就是用来跟其它专业抢底盘用的。

哪条规范规定电压降不用算到线路末端用电设备处了?????????那你算了自己吃掉吗
发表于 2013-6-21 12:24:41 | 显示全部楼层
回复 15# pjlxln


    工业与民用建筑配电设计手册 也有。。
发表于 2013-6-22 10:40:15 | 显示全部楼层
这是个经验数据  干线是250米,  功率不超过500kW .不能拿250米说事应该结合500kW和250米。另是干线 指到配电室  上述为个人认为。
发表于 2013-6-23 16:24:14 | 显示全部楼层
这个问题要综合来看,

供电半径大了,末端电压不能保证,为保证电压,只好放大导体截面,不经济;
另外,线路长了,线路损耗大,不节能。

供电半径的大小,与当地的经济发展水平相关。

美国别墅式住宅,都高压接到户外,浙江也有此类情况。
     
发表于 2021-4-1 14:15:44 | 显示全部楼层
现在很多时候供电半径是节能规范里有要求。
     
发表于 2021-4-9 11:28:15 | 显示全部楼层
低压供电半径指从配电变压器到最远负荷点的线路的距离,而不是空间距离。