回复 4# 老康阁楼
封闭楼梯间认为是防火分隔,但它的面积是为何是计入本层防火分区?
防火规范就是这么规定的。
如果按垂直防火分区,俺没见过将封闭楼梯间垂直独立出来:标注防火分区XX。
封闭楼梯间不单独划分防火分区;每层的防火分区得算进它的面积,但需要作防火分隔。
敞开式楼梯间上下多层防火分区叠加。
GB50016—2006:
5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7条的规定时,应划分防火分区。 |
|