账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

李道本先生《剩余电流火灾防护分析》的2点疑问

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2012-2-20 09:49:04 | 显示全部楼层
“PEN保护中性线”和“N中性线”不是一回事;
TN-S的“PE线重复接地”和TN-C的“PEN线重复接地”不是一回事。

哪跟哪啊。唉!
发表于 2012-2-20 09:57:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-2-20 10:02:46 | 显示全部楼层
回复 32# 治学以诚


老诚的语文,还是。。。。。。唉!

1、PE不必须绝缘的——这个,自然没错;

但是:

2、PE线采用绝缘线——也是不违规的。这个“PE线重复接地”不会有错的。{:lol:}
发表于 2012-2-20 10:07:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-2-20 10:13:01 | 显示全部楼层
呵呵。

老诚教教我。
发表于 2012-2-20 10:19:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-2-20 10:41:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-2-20 11:44 编辑



1、“有意无意”——删除“无意”才对;

2、“重复接地,仅指,已经有过一次有意的与大地发生连接,再一次有意地去与大地连接”——这不就对了吗?

请老诚自己去看看:

JBJ 6-96《机械工厂电力设计规范》的18.1.9条规定;

DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》的7.2.1条b)款规定;

JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》的12.2.2条2款和12.4.3条1款2)项规定。

看看有没有这个“保护导体(PE)应重复接地”。
{:smile:}
     
发表于 2012-3-15 15:12:22 | 显示全部楼层
现实中的房屋建筑工程,存在真正意义上的TT系统吗?一直强烈质疑中……
大鼻山 发表于 2012-2-9 12:48



    顶一下!我也质疑.
     
 楼主| 发表于 2012-3-15 15:31:38 | 显示全部楼层
质疑质疑——好!
     
发表于 2012-3-15 15:54:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-3-15 15:59 编辑



    b)是不是指低压架空配电线路呀?TN-C接地系统的低压架空配电线路的中性线(实为保护中性线)多处重复接地到底有哪些危害?

目前乱编标准的现象较为严重,且各自为阵,国家技术监督局早已发文,说是要清理,但不知何时才是个头?
发表于 2012-4-6 15:16:51 | 显示全部楼层
剩余电流电气火灾防护适用对象是TT、TN-S接地系统,不适用于TN-C接地系统或TN-C-S接地系统的TN-C部分





















                               
登录/注册后可看大图

安徽合肥配电箱安徽合肥配电柜安徽合肥施耐德电气http://www.ahdtdq.com
发表于 2012-4-6 16:48:57 | 显示全部楼层
低压配电系统中的火灾,更多的是带电导体间的电弧故障,而非剩余电流,尤其是非电弧故障引起的剩余电流。有没有准确的统计数据,那场火灾是剩余电流引起的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 15:31 , Processed in 0.065798 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表