发表于 2012-9-3 11:41:22
|
显示全部楼层
大家是否注意到:
消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正 ...
闻见知行 发表于 2012-8-1 15:57
个人理解,上述这些房间都是设备用房,核心部位。工作人员都适应了平时的照度。在火灾这种紧急情况下,人的手眼耳口鼻等感知可能处在紧张、慌乱、特别亢奋等各种与平时不一样的状态。如果照度突然比平时低了,实际上是改变了已适应环境,而且是变成了比平时环境更恶劣的环境。不利于应急反应工作的开展。更容易发生误操作等不利情况。所以要求保持正常照度。
实际应用中,上述房间内照明灯具均选用应急照明兼平时照明(光源都是共用,不选双管应急灯中一根是备用照明的)。
题外话,我做的项目一直坚持不采用应急照明平时不亮,消防状态才强制点亮的做法。包括楼道、车库等公共照明。这种做法因灯具平时无需点亮,什么时候坏了、物管临时换了都看不出来。一旦到火灾时候点不亮会出大事。 |
|