账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4170|回复: 6

问一下,2011注册基础下午54题,当时选的B

[复制链接]
发表于 2012-3-1 10:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
L1QVF{5H_7CW2C9XEX%PCY6.jpg {57KB4%%9J28V7X$J)R)3)A.jpg
L1QVF{5H_7CW2C9XEX%PCY6.jpg
 楼主| 发表于 2012-3-1 10:36:16 | 显示全部楼层
疑问,画图时 一般都是直接接地,,保护间隙的没有画过,,只要vv  都要保护间隙吗
 楼主| 发表于 2012-3-1 11:20:07 | 显示全部楼层
当时选的A  ,,汗,,,
发表于 2012-3-1 11:36:35 | 显示全部楼层
Q.jpg
发表于 2012-3-1 11:38:23 | 显示全部楼层
本题:A不对,B也不对,是多选题。
发表于 2012-3-2 09:04:33 | 显示全部楼层
B。装设击穿保险的条件是,VV互感器作为操作电源使用,当不作为操作电源作用时,就不必装设。当然。击穿保险与熔断器是两个概念。因此,B不对。
A。道理与上面相反。VV互感器作为操作电源使用,应当构成IT系统,不使二次接地故障导致操作电源失电。


这里还有一个问题,是不是允许同时出现两种故障形式?答是不允许的,王厚余先生认为系统中允许同时出现两个甚至更多个故障,显然王老持这样的观点是不对的了。
发表于 2012-3-2 09:48:15 | 显示全部楼层
本题细看题干与干扰项,选A。

B是正确的。不得装设熔断器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则