账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6044|回复: 5

[求助] 一个经常会碰到的消防手动问题

[复制链接]
     
发表于 2012-3-14 23:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个地块内有三个独立的高层写字楼,根据甲方要求3个楼是不同的经营商 所以设置了3个消防控制室,其中一个为主控制室,但是这个地块内消防水泵只有一套水泵 那我消防手动控制专线是每个消防控制都要引至水泵房,还是只需要一个消防控制引手动控制专线到消防水泵房就可以了(因为3个消防控制室是联网的)。
     
发表于 2012-3-15 08:43:07 | 显示全部楼层
我觉得各自单独拉到泵房好。
发表于 2012-3-15 10:21:41 | 显示全部楼层
如果消防部门同意,仅主控室设置即可。技术上看每个控制室都设置是比较好的,但主控室应有解除其它两个控制室手动停泵权的功能。
    按控制系统设计的一般规则,既然有主控,则主控应有授权/解权功能,但各地消防部门要求可能不一样。
发表于 2012-3-15 10:54:27 | 显示全部楼层
单独的不行吗

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2012-3-23 08:35:02 | 显示全部楼层
我也遇到你一样的问题一栋楼,三家业主单位,什么都要分开,哎,难办,
     
发表于 2012-3-23 09:21:44 | 显示全部楼层
消防水泵的启动一般设计已经有现场模块和按钮启动(有时还有压力启动),消防的手动只是最后万一的手段,如果几个消防控制室之间有总,分区别且控制室之间有充分的联网通讯保证的话,只从总控制室接线也可以。我倒想问下,那你各个单体自身的消防风机控制线是只到分控还是到主控或是都到呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则