这种情況单体进线总箱是否要加浪涌保护器。急!

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-5-21 16:12:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-10-15 12:33 编辑

回复 1# wxh930039

不能一概而论,看雷电风险评估的

如果建筑物单体有防雷装置,那为了防反击,必须装
 楼主| 发表于 2012-5-21 16:21:51 | 显示全部楼层
前两天林维勇来我们福建讲课说要加{:cry:}还说和6.4.1没矛盾。
发表于 2012-5-22 09:19:49 | 显示全部楼层
回复 17# wxh930039


    能不能具体讲讲原因啊,参考哪条规范,要设置几级的电涌保护器?
     
发表于 2012-10-12 16:32:21 | 显示全部楼层
据说林维勇解释要加,那么此处按条文就要加符合I级实验要求的,郁闷的是,此处变电所如无线路引出本建筑物时,母线上要装设ii级试验要求SPD。
     
发表于 2012-10-24 09:41:01 | 显示全部楼层
如果说是防反击,防感应雷;那么只在母线上加了够不够满足保护要求,还是下级配电总箱内还要再加呢,和干线电缆长度有关系吗,再下一级呢
 楼主| 发表于 2012-10-27 09:44:58 | 显示全部楼层
工程是湖北的,但我请教了我们福建省的审查师都说可以不加。后来就没加了,当地防雷的专项审查过了,没提要加。还有看了上海浦东防雷审查规定:建在同一个地下室之上的几栋楼,变配电所在地下室,则各栋楼的总配电是第二级,不设总配电时各楼层配电是第二级。
     
发表于 2012-10-28 11:11:33 | 显示全部楼层

据说林维勇解释要加,那么此处按条文就要加符合I级实验要求的,郁闷的是,此处变电所如无线路引出本建筑物时,母线上要装设ii级试验要求SPD。
hbsjzsjy 发表于 2012-10-12 16:32

工程是湖北的,但我请教了我们福建省的审查师都说可以不加。后来就没加了,当地防雷的专项审查过了,没提要加。还有看了上海浦东防雷审查规定:建在同一个地下室之上的几栋楼,变配电所在地下室,则各栋楼的总配电是第二级,不设总配电时各楼层配电是第二级。
wxh930039 发表于 2012-10-27 09:44


这个谁说了算?

感觉加I级试验没有必要,加II级试验还说得过去一些。
     
发表于 2012-10-29 07:52:57 | 显示全部楼层
如果是单纯住宅,连II级都不用加。
     
发表于 2012-10-29 09:55:04 | 显示全部楼层
见过一个设计,有地下配电室,每幢楼加SPD包括每单元也加SPD
     
发表于 2012-10-29 18:17:36 | 显示全部楼层
见过一个设计,有地下配电室,每幢楼加SPD包括每单元也加SPD
linjianming 发表于 2012-10-29 09:55


可见怎一个“乱”字了得,哪位给一个权威的解释?
     
发表于 2012-11-1 12:16:46 | 显示全部楼层
乱套了,不知所措!