[求助] 一个方案的思考!

[复制链接]
发表于 2012-3-27 10:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个大地库 宽100米 长200米左右 市政高压1回路10KV电源进线 地库上方分别按均等的顺序分别设置8座塔楼 每座塔楼均为1类高层 现在核算了一下 按地库的一半(住宅和地库)算需要2台1000KVA变压器 那么现在做方案的话是把变配电室及柴油发电机房设于此车库中间还是在上下2个车库均设1个呢 ,这2种设发分别有什么优缺点吗?以哪种为宜呢?最好能有经济角度的剖析!!
发表于 2012-3-27 22:10:41 | 显示全部楼层
可结合地上楼座的变电所引接车库电源
发表于 2012-3-28 16:45:56 | 显示全部楼层
设在车库中间
发表于 2012-3-29 17:15:59 | 显示全部楼层
建议:1 八栋一类塔楼设8个变压器专供
      2 公共部分另设一台和发电机房在一起设在中心
发表于 2012-3-29 21:24:21 | 显示全部楼层
你的地库是几层呢?如果是地下两层,变配电所不能放在-2层,因为容易积水,只能放在-1层.
就你所说的规模,长有200米,设一个变电所不合适,因为从一个变电所出的低压线路到最远的塔楼再引上,这个距离太长了,压降太大,
我以为:
设三个比较合适,一个变电所供2-3个塔楼和附近地库的照明和动力