本话题不涉及双电源的概念问题。主接线为:一路市电+柴发。
医院核磁共振、CT 、X光机等用电设备定性为一级负荷里边的特别重要负荷;原接线方式为一路市电+UPS的供电方式;我根据规范建议:ATS(一路市电+柴发)+UPS的供电方案;甲方答复:柴发电压质量不满足上述负载的供电要求,即便是市电停后切换到柴发上,该负载也不能正常工作,所以挂一路在柴发上没有意义。我的问题是:该负载到底是怎样配线的?甲方说法是否可取?
查此类负载配电箱,一般接有专用变,如此则进线电压质量的问题似不存在了,如此:是否还是要根据规范来做?换言之,接柴发有没有意义(负载能不能正常工作)是否要取决于该负载配电箱的接线形式? |