账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9713|回复: 5

[求助] [请教]柴发电压质量的高低是否影响所带负载的取舍

[复制链接]
发表于 2012-4-11 17:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本话题不涉及双电源的概念问题。主接线为:一路市电+柴发。

医院核磁共振、CT 、X光机等用电设备定性为一级负荷里边的特别重要负荷;原接线方式为一路市电+UPS的供电方式;我根据规范建议:ATS(一路市电+柴发)+UPS的供电方案;甲方答复:柴发电压质量不满足上述负载的供电要求,即便是市电停后切换到柴发上,该负载也不能正常工作,所以挂一路在柴发上没有意义。我的问题是:该负载到底是怎样配线的?甲方说法是否可取?

查此类负载配电箱,一般接有专用变,如此则进线电压质量的问题似不存在了,如此:是否还是要根据规范来做?换言之,接柴发有没有意义(负载能不能正常工作)是否要取决于该负载配电箱的接线形式?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎参与探讨!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-11 17:25:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-4-11 17:26 编辑

另:关于“柴发自启动,30秒内恢复供电”的说法也有一些疑虑:

一般的:发电机自启动的判据之一是低压失电,采样点设在低压总开上,那么如果是故障导致的总开跳闸或者手动跳闸,发电机也自启动吗?这样岂不是投到故障上去了?

是不是还有另一种说法:自启动只是把发电机启动起来,空载;要不要带负荷,并网供电,则由值班员手动控制?如此自启动30秒的要求又如何满足?

——第一次发帖,战战兢兢,如履薄冰呀。{:sad:}
发表于 2012-4-12 08:56:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:53:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点。

第一个问题:我想当时是有点死扣规范了,实际上自带UPS肯定能满足不停电的运行要求;即便是短时的,也能满足实际需求。所以不再坚持第二方案了;{:tongue:}

但实际上,基础的问题还是没有弄清楚:如果该负载的低压配电箱接线考虑到进线(电源)电压的质量问题,譬如采用专变、隔离等措施,则是否该接柴发就得接柴发,不能因为电压质量的问题否定应急负载的本义?这样理解对吗?

第二个问题:昨儿有幸遇到一位做发电机电气设计的网友,他的意见如下:

1.两种自启动的情况都有,也都可行;一切看业主(甲方)的要求;
2.自启动投切,合到故障上也无所谓,让发电机出口断路器再跳一次;

当然,治学版主谈到采样在上桩头的事实厘清了“故障导致低压总开跳槽引起发电机误投”的错误概念。但恐怕不能规避误投故障的可能性。譬如越级跳到高压开关上去——这就有点钻牛角尖了恐怕。

所以我想:能不能请老鸟们传一份典型的发电机自启动的控制回路图:到底收到什么信号后发电机起来?起来后经过那些判据再自动投运、带负荷?带负荷要不要分步带?如果分步带,怎么实现?到底有没有防误投的闭锁逻辑?等等。


再次谢谢治学版主的指点。
     
发表于 2012-4-12 11:48:22 | 显示全部楼层
本话题不涉及双电源的概念问题。主接线为:一路市电+柴发。

医院核磁共振、CT 、X光机等用电设备定性为一级负荷里边的特别重要负荷; ...
zhiwozuiwo 发表于 2012-4-11 17:21



“ 医院核磁共振、CT 、X光机等用电设备定性为一级负荷里边的特别重要负荷”这个没有依据,依据民规,这些都属于一级负荷,不需要第三电源。
再说了,这些都是大容量设备,若加UPS,考虑过造价问题么?
发表于 2012-10-24 15:47:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 04:07 , Processed in 0.059632 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表