[规范条文] 冷库中的冷冻间,-35度,可以采用节能灯吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-4-12 19:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看冷库设计规范《GB50072-2010>,冷库中的冷冻间要求采用能快速启动的节能灯具,不应采用白炽灯。请问各位:冷库中的冷冻间,-35度,可以采用节能灯吗?看节能灯的样本,里面没有使用温度这个数具。老的冷库设计规范《GB50072-2001》里面要求采用白炽灯。
     
发表于 2012-4-13 11:40:13 | 显示全部楼层
又忍不住发牢骚:该节能的时候节能,特殊场所非要考虑节能,用特制灯具将得不偿失!言归正传:刚才查了下手头的资料,飞利浦的节能灯一般的工作温度在-10~+50度,雷士的节能灯的工作温度在-10~+40度。(其他厂家资料未查,窃以为估计也和上述两家差不多)。在冷库用节能灯,那么低的温度,用特制的节能灯还有经济性吗?
     
发表于 2012-4-13 11:44:42 | 显示全部楼层
我个人以为,2001版的冷库规范写的很正确“7.3.3 冷间内照明灯具宜选用外壳防护等级为IP54级并带有保护罩的防潮型白炽灯具。”又合理又经济又照顾了特殊场所的特殊性~!而新规范要求采用节能灯,但是常规的节能灯又适应不了特殊的场所,必须采用特殊的节能灯,纯为节能而节能,教条化的理解国家的政策~!