发表于 2012-5-13 16:38:58
|
显示全部楼层
你这种搞法,出去了肯定没人会说你这是优秀的设计,首先,这种两地控制一盏灯的做法早已是淘汰落后的做法了,这种做法是纯手动控制照明,你不要以为人从下层走到上层会关掉灯再出去,实际上100%没有人会去关灯,设想一下假如是你,你去一座大厦里,走了一段楼梯间,你会主动把灯关掉吗?这种楼梯间的照明控制,普便可行的做法是:声光控开关,或者红外线感应开关,或者QLS智能照明开关控制照明灯,这些开关都应具有强制点亮的功能,由应急照明箱里还要去一根强制点亮线,在火灾时使楼梯间的灯不受开关控制强制点亮,因为楼梯间都是火灾时疏散用的,所以这种强制点亮的功能是必不可少的。
其次,就你这种画法也有问题,一个平台处的灯由上下两处控制,你仔细看看单联双控开关的控制图,两个开关之间是要有两根连络线的,如果按你的画法,这两根线都要绕道灯处过渡,线路就太长了,而且灯处的线太多,容易出错,如果一定要上下两处控制,比较合理的做法是这两个开关垂直上下两层布置,两个开关之间的两根连络线直接在墙内垂直走线,不必绕道灯头处过渡。
第三,你这种做法根本是不可取的,一个平台的灯由上下两处控制,在一个装开关的地方会有两个开关,一个控制上层的灯,一个控制下层的灯,人们搞不清楚哪一个是上层,哪一个是下层,除非做出特别的区分标记,不美观。 |
|