账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11901|回复: 4

[求助] 关于电缆电线套管尺寸的选择

[复制链接]
发表于 2012-5-14 10:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
给位前辈,我想知道电缆的套管怎么选用?
还有电线的,就比如说普通照明回路,BV3*4平方电线穿 pvc20管就可以了吗?  我想知道是否有相关的规定或者是要求什么的 ,谢谢各位前辈啦!
     
发表于 2012-5-14 10:54:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-5-14 10:55 编辑

回复 1# panh009




国标图集04DX101-1《建筑电气常用数据》中有你需要的资料。
还有一些建筑电气设计手册中也有这方面的资料。
 楼主| 发表于 2012-5-15 17:25:34 | 显示全部楼层
谢谢啊 , 我才刚开始从事设计,请各位前辈多多关照哈!{:49:}
发表于 2012-5-15 19:05:01 | 显示全部楼层


电缆的可以参考电线的套管径,更精确的是算出截面积,按小于40%来选择,当然要考虑转弯半径.
发表于 2012-5-15 19:54:24 | 显示全部楼层
当然有规定的。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 03:53 , Processed in 0.067177 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表