账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wgviing

[问题探讨] 关于火灾探测器是否可以安装在梁上的讨论

  [复制链接]
发表于 2012-5-24 22:51:01 | 显示全部楼层
回复 14# wgviing
    那你就先说说,为什么要求屋脊处必须安装?
     
发表于 2012-5-24 23:14:03 | 显示全部楼层


好性格,好学识,好品质!!!
发表于 2012-5-24 23:28:49 | 显示全部楼层
回复 7# wgviing


    不知道你引用的是哪里的资料,以前没见过有这么讲的,是否是有效的资料?而且通过了验收和审图,并不代表就是对的,因为很多地区的审图或消防验收对报警管控程度很低。
     
发表于 2012-5-25 09:39:26 | 显示全部楼层
这个问题的理论和实验研究,完全不在电气工程领域,楼主如果有兴趣,去中科大火灾国家重点实验室网站上看一 ...
dmd888 发表于 2012-5-24 22:49


这个实验室是否有哪些成果得到应用,比如被规范引用作为条文措施呢。不能指导防火的设计实践的话就没意义了
 楼主| 发表于 2012-5-25 13:25:17 | 显示全部楼层
回复 18# han2003


    你知道消防检测是怎么让烟感动作的吗?
 楼主| 发表于 2012-5-25 13:26:26 | 显示全部楼层
回复18楼,    你知道消防检测是怎么让烟感动作的吗?
 楼主| 发表于 2012-5-25 13:29:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-5-25 13:53 编辑

回复 13# dmd888


    探测器允许不大于45度安装。并非要水平安装。安装在屋脊处,跟屋脊最高处需要有一定的间距。。规范规定的。


回复 18# han2003


你没见过并不表示不存在。。资料有点老,见《火灾自动报警系统简明设计手册》、《现代建筑电气设计安装技术实用手册》
     
发表于 2012-5-25 13:37:07 | 显示全部楼层
吸口烟用报纸卷个筒直接对着烟感喷过去?
这不正是18楼所说“消防验收对报警管控程度很低”吗?
这样检测,烟感放在哪里都会动作,制定火灾报警规范都是多余的。
 楼主| 发表于 2012-6-10 12:16:14 | 显示全部楼层
也许大家都没有做过模拟试验,既然在梁高小于600时,一个探测器可以保护多个梁间区域,那么装在顶棚和装在梁上有什么区别吗?个人觉得两者基本没有什么差别。

假设一个探测器可以保护5个梁间区域,如果是装在顶棚,说不定装探测器的那块区域正好最后一个聚集到烟的区域。那报警时间不是要迟许久了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 11:15 , Processed in 0.060121 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表