关于应急照明设置数量的问题

[复制链接]
发表于 2012-5-25 11:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了一个装修的工程,原土建设计采用部分走廊和区域的灯具全部做为应急照明。
由于装修,灯具增加了一些,原来的5盏灯改为10盏或20盏。也全部做了应急照明。
装修图送总公司审图,提出应急照明数量因为正常照明的10~15%.由此要求修改。


这个10~15%的比例,我现在找不到出处,是否旧版规范里有提?
请大神指点一下,这条文出处在什么地方?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-5-25 22:09:05 | 显示全部楼层
没见过这条。有照度要求,距离要求。这个数量真没见过
     
发表于 2012-5-29 10:49:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2012-5-29 10:50 编辑

严格的说不是数量要求,见《建筑照明设计标准》5.4.2
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:55:32 | 显示全部楼层
感谢两位的回复,我又翻看了规范。没有找到10~15%的出处。
     
发表于 2012-5-30 16:21:13 | 显示全部楼层
见《建筑照明设计标准》GB50034-2004,P.30页5.4.2条中的第1款,
不是10~15%,是不低于10%.
发表于 2012-6-2 15:42:41 | 显示全部楼层
楼主做的是疏散照明,
标准里写的是备用照明,

两回事。
     
发表于 2012-6-6 16:05:17 | 显示全部楼层
对于这个问题,上海的李总写过文章,提到了光幕反射,我表示不懂
     
发表于 2012-6-6 16:20:15 | 显示全部楼层
"做了一个装修的工程,原土建设计采用部分走廊和区域的灯具全部做为应急照明。"......
楼主做的走廊应急照明是疏散照明,楼主做的区域应急照明也可能是疏散照明,也可能是备用照明.
标准里5.4.2条的第1款写的是备用照明;第3款写的是疏散照明,要求疏散照明的照度值不底于0.5lx.
     
发表于 2012-6-8 13:44:49 | 显示全部楼层
"做了一个装修的工程,原土建设计采用部分走廊和区域的灯具全部做为应急照明。"......
走廊应急照明能否按备用照明设计,不按疏散照明设计?-----求解.