会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
审图探讨
›
一条强审意见按JGJ16-2008第13.9.9条
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
rpg2009
一条强审意见按JGJ16-2008第13.9.9条
火..
[复制链接]
lina008
lina008
当前离线
积分
1388
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-8-5 19:37:05
|
显示全部楼层
新手,学习了。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
suwl
suwl
当前离线
积分
668
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-9-14 10:30:21
|
显示全部楼层
一般我们都是防火卷帘专门设切换箱了,但觉得也是有点浪费,有时候就只有一个两个卷帘,一个回路就ok了,还专设一个箱子
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
yjgabc
yjgabc
当前离线
积分
10965
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-10-13 23:36:12
|
显示全部楼层
曾经有个北京院的老爷子要求我防火卷帘双电源末端互投,就是说把ATS放在防火卷帘处,弄的我哭笑不得,机械的理解末端互投。我觉得楼主的问题也一样,机械的理解专用二字,防火卷帘回路从风机房配电箱出有啥不妥的啊。只要风机的电缆不是和卷帘共用,二者各是各的,没啥不妥。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
南山一剑
南山一剑
当前离线
积分
541
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-10-26 17:09:56
|
显示全部楼层
我是碰到过不让排烟风机和防护卷帘在一根干线上。审图要求从变电所出线开始排烟风机干线和防护卷帘干线必须分开!
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
三秦大地
三秦大地
当前离线
积分
368
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-10-29 11:29:07
|
显示全部楼层
回复
5#
注册会员
规范编制的不严禁、审图的抠字眼。13.9.9"各消防分区的消防用电设备,应由....."。只要在同一个防火分区、应该是可以的,要单独的话多电缆和双电源箱、若分区内的其它电缆和箱都因火灾而出线问题、卷帘线路可以自保吗?;再者、确认火灾信号后卷帘就会动作,而风机运行的时间长的多。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
yb9541
yb9541
当前离线
积分
239
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-11-23 11:05:52
|
显示全部楼层
我平时都是这么做的,否则地下室一个防火分区就那么一个防火卷帘,就做一个ATS,造价有点高
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页