账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yangyang7201

[问题探讨] 建筑物群中一级负荷10KV侧供电方案的比较

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2012-7-3 16:21:21 | 显示全部楼层
回复 14# yjgabc

我是不是哄自己玩儿,请先耐心把帖子由上到下看清楚,别急着下结论。顺便看看规范里对“双重电源”的定义与说明。
非常感谢你积极参与讨论,但希望探讨问题建立在相互尊重的基础上。
     
发表于 2012-7-3 16:42:53 | 显示全部楼层
回复 17# yangyang7201

杨兄肚量应该大点啊,应该和我一样胖才对,呵呵~,我只是随嘴一说绝无不尊重之意,现已修改措辞,望海涵。
    我的观点也仅是我自己的认识,要是我做我肯定选第2方案。但是做工程其实有时候本来就没有对错,就好像其他几位大家讨论的应急照明之说,都各自有道理。杨兄要是从自己的角度出发,方案一我个人觉得也没有什么不妥。有时候议而不决反而不好。
     
 楼主| 发表于 2012-7-3 17:12:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-7-3 23:23 编辑
回复  yangyang7201
我的观点也仅是我自己的认识,要是我做我肯定选第2方案。但是做工程其实有时候本来就没有对错,就好像其他几位大家讨论的应急照明之说,都各自有道理。杨兄要是从自己的角度出发,方案一我个人觉得也没有什么不妥。有时候议而不决反而不好。
yjgabc 发表于 2012-7-3 16:42


提出楼顶的问题,并非是为了坚持自己的方案而寻求支持,而是在方案比选的过程中产生了疑惑,希望能够通过坛友们见仁见智的讨论释疑解惑,并对《供规》中“双重电源”这一概念结合具体工程做一次探讨。
或许对某一问题无法达成一致意见,但通过探讨、争论、争执,多少总会增加对问题的理解,对于工程设计总会多些好处。开卷有益嘛!
依然非常感谢参与帖子的讨论!对于海涵之说,言重了,每个人都有自己的说话方式,但你的方式未必是我能接受的,理解万岁!
发表于 2012-7-5 14:38:14 | 显示全部楼层
我觉得两种都不违反规范。但是一般我的做法是,酒店要设自己的独立的开关站,剧院可以不做(最好也设)。另外三级负荷的民用建筑是否为住宅,如果是的话,需要和商业分开供电(分开进线)。
在10KV总站处联络一次认为不是很可靠,而且有些地区也不允许联络。还是在低压侧或者分开关站联络比较好。
还需考虑计量和管理便捷性的问题。

如果有可能的话,我做的大型综合体项目一般是进几路进线的,尽量相同功能的安排2路进线,在高压侧可设联络。但会有好多开关总站的。
发表于 2012-7-5 14:44:32 | 显示全部楼层
我又看了下,既然是2路供电电源,当然是设1个总站。然后再设分开关站(5星级酒店肯定要,4星级不确定,看酒店要求。不过个人认为应该设)。设2个总站没有必要。因为供电电源不变的,还是那2路。除非是做环网,那一般要4路进线了。

个人浅见。
发表于 2012-7-5 15:13:56 | 显示全部楼层
从甲方的立场,开闭所这种东西,又费钱又难伺候,自然越少越好,但是有时候一个综合体乱七八糟的东西多,希望电力局多挂表,而各业态都是一级负荷的时候,一般就想做一个开闭所,这样可以省掉多路进线的外线费用。就可靠性来说,其实都是差不多的,毕竟都是两路10kV,到时候相应的业态设高配就好了,比如楼主的例子,想拆的细,酒店、剧场和多层就弄三个高配,挂三个表。
发表于 2012-10-9 10:43:29 | 显示全部楼层
一般的项目,应该只会设一个开闭所,这是为了省外线费用。毕竟一个综合体里面乱七八糟的东西太多,都要去在电力局单独缴费挂表,都从变电所拉专线成本太高了……

一般来说,你造一个10kV开闭所,环网进来,两路高压一般来自不同的变电所,所以两个电源是满足规范要求的。当然了,这两个变电所估计都是同一个上级变电所供电那就是其它的事情了……

其实很多时候决定方案的,往往是经济因素,电力局太黑了……
     
发表于 2014-5-7 00:25:17 | 显示全部楼层
对于0.4kV负荷来说,都是一样的,,变压器低压侧切换才是利用到双重电源。
极端情况,开关房只是一路进一路出,在上段切换和下段切换有什么不一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-21 19:30 , Processed in 0.090321 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表