账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5980|回复: 14

[求助] 光源问题请教?

  [复制链接]
     
发表于 2012-7-6 22:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
白炽灯要淘汰了,声光控灯的光源用什么好?
发表于 2012-7-6 22:26:42 | 显示全部楼层
LED在这方面有着很明显的优势.
发表于 2012-7-6 22:29:26 | 显示全部楼层
可以试试LED灯。。。。。{:lol:}
发表于 2012-7-6 22:32:19 | 显示全部楼层
竟然回的比我快。。{:mad:}
     
发表于 2012-7-6 22:57:45 | 显示全部楼层
TC-TEL/DEL/SEL
     
发表于 2012-7-6 22:59:09 | 显示全部楼层
或者环形节能灯
     
发表于 2012-7-6 23:04:07 | 显示全部楼层
E27灯头的节能灯直接替换白炽灯,可行否?
发表于 2012-7-6 23:42:26 | 显示全部楼层
E27灯头的节能灯不能完全替代白炽灯,尤其是在频繁开关的如走廊楼梯等处,一是节能灯、环型灯管、直管日光灯这灯属于灯丝发射电子激发的气体放电灯,寿命和开关的次数有很大关系,频繁开关会使灯管发黑迅速损坏,二是目前所常见的节能开关,其内部控制开关的器件,绝大多数都是采用的双向可控硅(晶闸管),在开关处于关断状态时,会有微安级的漏电流通过晶闸管,这个漏电流如果通过白炽灯,会没有任何影响,白炽灯不会亮,但如果是节能灯这类灯,灯会微微发亮,但又不是全亮,好象是无法关断灯的电源一样。
目前能够具有替代白炽灯能力的光源,只有LED灯,频繁开关对LED灯的寿命没有任何影响,微弱的电流也不会使LED发微光,但是目前的LED灯形式和照明效果并不能替代白炽灯,主要是LED虽然发光效率高,但光点小,发光强度高,指向性强,目前常见的LED灯,灯珠多数是分布在一个平面上,其照射的效果象一个手电筒照射的效果,照射的正对面很亮,而四周不亮,作射灯不错,说能完全取代白炽灯,还差了点,白炽灯是四周发光的。
     
发表于 2012-7-6 23:46:02 | 显示全部楼层
回复 8# lingyan

很详细地讲解,学习了!
     
 楼主| 发表于 2012-7-7 13:45:21 | 显示全部楼层
看来,小功率的白炽灯还不能被完全取代。
     
发表于 2012-7-8 08:33:39 | 显示全部楼层
回复 10# jychen1

白炽灯面临淘汰,暂无合适替代光源,设计项目又将如何通过节能审查?
发表于 2012-7-8 12:55:35 | 显示全部楼层
与各种节能自熄开关配套的光源,不宜采用紧凑型荧光灯(CFL)。
     
 楼主| 发表于 2012-7-8 13:58:38 | 显示全部楼层
除了LED灯,还能用什么,怎样解决此类问题?
发表于 2012-7-8 14:49:12 | 显示全部楼层
现在已经出了很多专用于节能自熄的节能灯,
可在网上查一下。
     
发表于 2012-7-8 16:58:01 | 显示全部楼层
回复 14# gblgb

谢谢!受教了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则