住宅入户总线选4P开关保护?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-5-23 12:02:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-5-23 12:10 编辑

首先,“零线”这一专业术语早已停用,而非现阶段才“逐渐被废止”。DL/T599-2005作为一本05年编发的规范仍然采用废止的专业术语,与国标术语相悖,已不能用不严谨来形容,而应当被判定为错误。
其次,“零线”是过去对N线的叫法,而非60楼所说“而零线,照现在理解为TN-C系统中的PEN线”。DL/T599-2005第6.9条要求“零线”重复接地,并且加之“三相四线制低压线路主干线的末端和各分支线的末端”的定语。N线重复接地的要求与国标相悖,实属错上加错。
发表于 2013-5-23 14:13:01 | 显示全部楼层
小伙子,平时要多看看书吧。看苏联以前的规范,还有IEC标准术语,你就能明白了。按苏联规范术语,零线是指中性点接零的线,中性点接零的线在IEC标准术语里面包含了N线,PEN线(难道PEN线中性点没接零吗?),所以,N线、PEN线都是零线的一种,零线应指N线或者PEN线(带中性点接零的线)。三相五线制中,零线指N线;三相四线制中,零线指PEN线,这是两种国家术语,两者也并不矛盾,正是因为IEC标准术语表达更清楚,所以取代了苏联规范零线的叫法。而DL/T599-2005第6.9条说零线重复接地之前,强调了三相四线制,这里的第四线(零线)重复接地(难道三线四线制中第四线是N线而不是PEN线吗),是指PEN线重复接地。这么说,你能明白了吗?不要以为习惯性的把N线当成零线,零线就仅仅指N线,还要从定义出发,从零线的来源讲起。苏联零线是指中性点接零的线,既然包含了ICE里面的N或者PEN,因为后两者都为变压器中性点接零的线。
     
发表于 2013-5-23 15:12:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-5-23 15:14 编辑
按苏联规范术语,零线是指中性点接零的线,中性点接零的线在IEC标准术语里面包含了N线,PEN线(难道PEN线中性点没接零吗?),所以,N线、PEN线都是零线的一种,零线应指N线或者PEN线(带中性点接零的线)。
Mr.Deng 发表于 2013-5-23 14:13

请问一下,如果按苏联规范术语“N线、PEN线都是零线的一种”的说法,凭什么您就能认为DL/T599-2005第6.9条中的“零线”就是指的PEN线,而非N线?造成这么大的歧义,难道不是规范有问题?

三相五线制中,零线指N线;三相四线制中,零线指PEN线,这是两种国家术语,两者也并不矛盾,正是因为IEC标准术语表达更清楚,所以取代了苏联规范零线的叫法。
Mr.Deng 发表于 2013-5-23 14:13

请您先查阅一下IEC、国标规范中是否存在三相五线制这么一种说法。线制是以正常工作时载流导体数量来说的。所以,无论TN-C、TN-C-S还是TN-S都称为三线四线制,不存在所谓“三相五线制”的术语。皮之不存毛将焉附,您的“三相五线制中,零线指N线;三相四线制中,零线指PEN线,这是两种国家术语,两者也并不矛盾 ” 这一说法,也就。。。。。。

小伙子,平时要多看看书吧。
Mr.Deng 发表于 2013-5-23 14:13

谢谢您的忠告,老先生!师父教导过我“活到老学到老”、“知之为知之不知为不知”,我也一直在按师父的教导学习着、工作着,我知道自己还差得很远,但是我在努力着!