账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7096|回复: 14

高层住宅审图意见

[复制链接]
     
发表于 2012-7-30 10:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、依据JGJ16-2008第13.9.12.4条规定,应急照明电源输出回路中严禁接引插座。
2、依据JGJ16-2008第9.4.4.1条规定,电梯机房照明,插座,井道照明,插座,轿厢照明等应从应急系统接引电源。
3、应交待井道照明的具体做法。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 原创内容

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-7-30 10:05:38 | 显示全部楼层
试问1:严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。是说在这个应急照明回路中不能连接插座,还是在这个应急照明系统图中,不能有插座回路出线?我是在双切箱后面有两个井道插座和配电间插座回路。是否违反本条规范?
试问2:电梯机房这个东西一直头痛,规范是要求这么做,可是看深度图例也没有这样搞,还有审图这条又让,机房插座接入应急系统。是否违反一条?
     
发表于 2012-7-30 11:01:20 | 显示全部楼层
个应急照明回路中不能连接插座。
     
发表于 2012-7-30 11:01:53 | 显示全部楼层
第二条意见属于扯淡。
     
发表于 2012-7-30 11:33:08 | 显示全部楼层
应急配电箱出一个电井的插座回路不违规。但也有较真的,要把电井插座单独设一个配电箱,不允许接应急照明箱里,看遇到什么人审图吧
     
 楼主| 发表于 2012-7-30 16:03:47 | 显示全部楼层
我就是应急箱子里面出了个电井插座回路。
发表于 2012-7-30 18:03:27 | 显示全部楼层
试问1:严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。是说在这个应急照明回路中不能连接插座,还是在这个应急照明系统图中,不能有插座回路出线?我是在双切箱后面有两个井道插座和配电间插座回路。是否违反本条规范?


说的是这个应急照明回路中不能连接插座
     
 楼主| 发表于 2012-7-30 22:10:01 | 显示全部楼层
有依据吗?
     
 楼主| 发表于 2012-7-30 22:12:12 | 显示全部楼层
跟审图的讲道理,要有充分的依据,要不审图的既然提出来了,很难挽回的。
发表于 2012-7-31 12:44:06 | 显示全部楼层
1、依据JGJ16-2008第13.9.12.4条规定,应急照明电源输出回路中严禁接引插座??

那么 “供应急灯的电源插座”呢??能不能接?

个人觉得应该可以。。
     
 楼主| 发表于 2012-7-31 15:53:41 | 显示全部楼层
个人觉得不管用啊,哥哥,书面依据,
发表于 2012-7-31 16:21:20 | 显示全部楼层
同情,碰到这种情况就只有改了
     
发表于 2012-7-31 17:16:03 | 显示全部楼层
总结几点:1、为审图而画图,审图有N个,一个审图一个样,个个口味各不同。2、民规很che,照抄照搬,前后矛盾,漏洞百出。3、中国的工程技术是政策下的技术,不客观不公正,不实事求是。
发表于 2012-8-3 14:32:59 | 显示全部楼层
回复 11# 枫叶


    供应应急灯的电源插座除外,就是规范规定的,详见《住宅建筑电气设计规范》
     
发表于 2012-8-6 16:59:24 | 显示全部楼层
回复 2# 枫叶
回复:
第一条如果是在ATS后有一个回路给电井插座的,不应该算到“应急照明电源输出回路中严禁接引插座。”这个条款中。审图提的不正确,歪解了规范条款。
第二条,所提内容与规范不对应,根本找不到“电梯机房照明,插座,井道照明,插座,轿厢照明等应从应急系统接引电源。”这个内容。
第三条,井道照明做法应明确,我的做法一般都会附详图和详图说明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则