账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4862|回复: 10

审图意见

[复制链接]
     
发表于 2012-8-3 20:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1。所有自动动转换开关应采取隔离措施。见JGJ16-2008的7.5.4.5
2。所有设备开关应安装末端漏电保护。见GB13955-2005的4.5.1.e
请问各位对上面的审图意见有什么看法,大家是怎样执行那两条规范的?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 原创内容

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-8-4 21:51:03 | 显示全部楼层
{:24:}{:24:}
发表于 2012-8-5 16:39:05 | 显示全部楼层
JGJ16-2008的7.5.4.5原文:
所选用的ATSE具有检修隔离功能;当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施;
     
发表于 2012-8-6 16:48:21 | 显示全部楼层
我目前选用的ATS都符合第一条规定的,ATS有的自身带有隔离检修功能,即OFF状态且带锁。如果没有我就在ATS前设置负荷开关。
     
发表于 2012-8-7 09:49:01 | 显示全部楼层


如果这样,可以在单线图上注下。
民鬼那么厚实,随便找找,就搞死设计师了,哎。
     
发表于 2012-8-7 09:49:57 | 显示全部楼层
第二条,如果是TT系统,可以修改。否则,吐他口水。
且RCD并非一定全部采用30mA!
     
 楼主| 发表于 2012-8-7 10:16:24 | 显示全部楼层
审图的提的第二条过火了,临时用电才那么加。
     
 楼主| 发表于 2012-8-7 10:20:20 | 显示全部楼层
还有一条
第台电梯和自动扶梯应装设单独的隔离电器,见JGJ16-2008第9.4.3.1这条大家是怎么样执行的?
     
发表于 2012-8-8 08:28:50 | 显示全部楼层
回复 5# 东海龙王

我也没办法啊,很多的审图人员还是把民规当做神典啊,怎么沟通都不行,只能自己区别对待了!
     
发表于 2012-8-10 11:00:24 | 显示全部楼层
我认真研读了下民规的条文解释,审图的说法不对。直接把原文贴出“7.5.4第5款 采用ATSE作双电源转换时,从安全着想要求具有检修隔离功能,此处检修隔离指的是ATSE配出回路的检修应需隔离。如ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应在ATSE的进线端加装具有隔离功能的电器。”
     
发表于 2012-8-10 11:02:22 | 显示全部楼层
所以说,不是ATS前必须要加隔离,而是为了后面的回路要加隔离。退一步讲,如果ATS本身有隔离功能,那么ATS前就不必再加隔离开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则