账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7632|回复: 2

[求助] 请教建筑外立面的logo字体需不需要做防雷接地?建筑高度99m

[复制链接]
发表于 2012-8-17 12:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一共5个字,每个字用LED光源,功率在300W左右,电源由屋面配电箱引出一回路,经变压器,并暗敷设钢管至字体处,字体在外立面上焊接钢架固定,请问字体需不需要做防雷接地,若需要,有没有具体做法?

先谢谢大家咯
     
发表于 2012-8-17 14:37:09 | 显示全部楼层
1、“建筑高度99m”,建筑外立面的logo字体高度?
2、“字体在外立面上焊接钢架固定”,估计得提供钢架和logo字体的相互关系的平、剖面图,才能说清楚。
发表于 2012-8-18 08:55:25 | 显示全部楼层
类似于钢窗的防雷做法,钢架两处和附近的两处防雷引下线用圆钢或扁钢连接即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则