账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9752|回复: 13

[规范条文] 民规之381页表A第25行

  [复制链接]
发表于 2012-9-21 10:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-9-21 10:37:27 | 显示全部楼层
民规之381页表A第25行 —— 没道理!

二类高层建筑公共走道和楼梯间照明供电,只要求消防疏散照明满足二级负荷的消防应急照明设计要求,民规之381页表A 要求非消防的一般照明也满足二级负荷的供电要求,没道理!

何况,楼梯间照明供电还设两套照明(一套消防应急照明、一套非消防应急照明)吗?

民规之381页表A第24、25行 —— 有错!
 楼主| 发表于 2012-9-27 08:41:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-9-27 08:44:53 | 显示全部楼层
依老诚的一贯作风,不应该就这样低头的 —— 老诚,是不?
     
发表于 2012-9-27 08:49:37 | 显示全部楼层
诚版也被卡住了!《民规》厉害!
 楼主| 发表于 2012-9-27 08:50:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-9-27 08:56:23 | 显示全部楼层
有规范条文在。不改是没有道理的?

老诚,应该改规范条文还是应该改电气设计?{:dizzy:}
 楼主| 发表于 2012-9-27 09:00:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-9-27 09:00:46 | 显示全部楼层
尺总说的有道理,就这一条,肯定应该是规范条文修改。

但现在这种情况下,审图师揪住规范条文不松口,诚版讲再多道理也无济于事!
     
发表于 2012-9-27 09:08:50 | 显示全部楼层
依老诚的一贯作风,不应该就这样低头的
     
发表于 2012-9-27 09:13:24 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-9-27 09:28:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-9-27 09:36 编辑

回复 2# 尺短寸长

这一条难倒多少电气设计英雄好汉。。。
今年质监站图纸抽查,被抽中一公寓式办公公共部位要求做两个双切箱,一个消防应急照明用、一个非消防公共照明用;还要求按楼层(防火分区)设箱。(据说某大院现在就这么干)
当面沟通,讲事实,摆道理,幸亏审查的某大院老总还是比较通情达理,放了一马。否则我比老诚还惨,因为现场土建已经完成,开始装修了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 幸亏这位大院老总通情达理。

查看全部评分

     
发表于 2012-9-27 11:11:29 | 显示全部楼层
当面沟通,讲事实,摆道理,幸亏审查的某大院老总还是比较通情达理,放了一马。sgf2002 发表于 2012-9-27 09:28


幸亏审查的这位大院老总比较通情达理。{:1_274:}
发表于 2012-9-27 13:52:00 | 显示全部楼层
民规之381页表A第25行 —— 没道理!

二类高层建筑公共走道和楼梯间照明供电,只要求消防疏散照明满足二 ...
尺短寸长 发表于 2012-9-21 10:37


编写这条没说清楚原因。
对编写者而言,可以通过这条的说法,引导设计者的思路,想到其它的解决办法。详解如下:
1、一般情况下,住宅建筑各层公共走道及楼梯间的照明灯具数量都不多,如诚版在一楼说的总共才33盏灯(诚版没说完,但我理解应该是一个单元有33盏灯,比较符合实际。这个诚版可以反馈下)。
2、试想,如果民规中不要求普通通道照明为二级负荷,设计会怎么设计呢?一般思路是,首先划分出哪些是消防应急灯,哪些是普通照明。然后按照高规或火规对“消防负荷必须设独立回路。且终端切换”要求,从配电房设3个回路,其中两个回路是消防应急照明的。另一个是普通照明的。然后因为负荷均很小,线路选型均重点考虑满足短路热稳定要求,实际选型一般不小于5X10.
3、问题就在这儿,这样做需要从配电房引3条5X10的线路。设计没有问题,但不经济。
4、房地产通常做法:要求设计院认定上述33盏灯都是消防应急灯,所以从配电房引2条5X10线路。省掉一条线路。在做应急电源负荷复核的时候,也不会因为这点负荷(确实太小)必须增大发电机的规格。
5、所以这条从实际应用上来说,规定得太死,又没说清楚原因。只是可以让大家思考,推导出其它解决办法。

以上仅是个人看法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则