账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6801|回复: 7

电梯断路器前加隔离开关

[复制链接]
发表于 2012-9-30 08:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
每台电梯控制柜的电源进线处(在电梯控制柜的断路器前面),应装设隔离电器,以便检修时不影响其他设备的正常运行,应符合GB50055-93 3.3.3条款要求。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-9-30 12:09:44 | 显示全部楼层
GB50055-93已作废,现行的是GB50055-2011。
发表于 2012-9-30 16:55:38 | 显示全部楼层
选用带隔离功能的断路器即可
 楼主| 发表于 2012-10-4 14:44:27 | 显示全部楼层
废了的规范审图的也拿来提我,恼火~~~~~~
     
发表于 2012-10-4 22:39:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-10-4 22:43 编辑


GB50055-2011于2012年6月1日开始执行,楼主可以对照自己的图纸设计日期看看审图师是否采用了废止的规范。

但是,GB50055-2011中的3.3.5条是在GB50055-93中的3.3.3条的基础上修订的,明确要求 “电梯的动力电源应设独立的隔离电器。。。。” ,楼主不要急于埋怨审图师,对照新规范先自校一下设计图纸是否符合新规范的要求,再和审图师平心静气地交流一下就很容易解决问题了。
发表于 2012-10-6 11:26:39 | 显示全部楼层
回复 5# yangyang7201


    电梯的动力电源应设独立的隔离电器。。。。?意思是带隔离功能的断路器也不行?
发表于 2012-10-6 11:59:06 | 显示全部楼层
新的通规的规定,也未看出是必须设置独立的隔离开关才行的意思,规范的意图还是比较明显,就是不能多台共用,或者不能电梯动力和照明共用隔离电气。

隔离电气的概念在低压配电设计规范的3.1.6条有规定,明确指出允许使用具有隔离功能的开关和断路器。
     
发表于 2012-10-7 03:48:36 | 显示全部楼层
回复 6# hlxldb

同意7楼对通规此条文的理解。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则