账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lina008

配电间轴流风机需要防火阀

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2012-10-17 13:14:51 | 显示全部楼层
回复 15# chenshisheji


    那个防火阀应该是联动排风机,如果没有联动的,按防火阀好像也没必要设哦
发表于 2012-10-17 14:43:24 | 显示全部楼层
隔墙若是防火分区区,似乎应该加防火阀。
     
 楼主| 发表于 2012-10-17 17:25:17 | 显示全部楼层
回复 17# 二点钟太阳


    不是防火分区。
     
发表于 2012-10-17 19:46:56 | 显示全部楼层
电气设计只需负责配电和控制,风机、风管或阀门都是暖通的事情。做不到这一点,就是设计院内部质量控制出现问题。

换了我审图,会写明:电气缺少与暖通专业会签,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》第**条。
     
 楼主| 发表于 2012-10-17 21:20:17 | 显示全部楼层
回复 19# 大鼻山


    人家审图是负责,呵呵,一般审图就不会提那个东西了!因为根本没有暖通专业的图纸,呵呵。
     
发表于 2012-10-17 23:54:19 | 显示全部楼层

我丝毫没有责怪审图人员的责任心,我是在质疑该设计单位作法有错:该配的专业没配,该出的图纸没出,该会签的没会签。
     
发表于 2012-10-18 00:00:42 | 显示全部楼层
为啥没暖通图纸?在北方有采暖,南方没采暖,难道地下室不用通风?个别楼梯间不需要正压送风?排烟?鼻总说的对,该设计的不设计,是设计单位的责任,可以说是个缺相设计,要是在北京,连外审都送不进去,缺专业不给审!
     
发表于 2012-10-18 07:47:11 | 显示全部楼层
即便没有地下室或需要正压送风的楼梯间,通风专业也应该有用武之地。当通风专业未提交风机资料时,电气适合只提供一个插座(风机则由业主自理)。
发表于 2012-10-18 07:55:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-10-18 08:34:15 | 显示全部楼层
回复 22# yjgabc


    以上有的如果有的,怎么可能不出暖通的图纸呢,那厕所的排风算不算暖通专业的,是不是要出一个暖通专业的一套图纸呢!
     
 楼主| 发表于 2012-10-18 08:36:48 | 显示全部楼层
回复 24# tq02vf4


    这个貌似有点过了,呵呵,
     
发表于 2012-10-18 10:15:47 | 显示全部楼层
我们院如果暖通不需要出图,条件也是由他们提,还没有发生电气专业自行设计风机的情况。当然电气需要将一些写在电气规范的通风要求提给暖通,如有气体灭火时通风要求,配电间等设备间通风要求,包括一些特殊要求的电气井的通风要求,应该是专业间的相互配合。
     
发表于 2012-10-18 16:38:55 | 显示全部楼层
我们的做法,变配电室内需要机械送排风,是需要那个防火阀的,普通配电间,一般不设计送排风,因为里面一般没人
发表于 2012-10-18 21:10:29 | 显示全部楼层
依然认为防火阀的设置与电气联动无关。。
按照陆耀庆的书里提法简易防火阀是无电接点输出的 建规还是高规也有这样的写法
防火阀只要能关闭风管 已经完成了使命
曾咨询过暖通 暖说除了70度阀均可不联动,因他们的规范没有这要求
对暖通不了解。。。乱说一气 别当真
发表于 2012-10-31 22:51:58 | 显示全部楼层
我只关心一件事,暖通专业的钱给你算不?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 00:40 , Processed in 0.058864 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表