账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: woshichuizi

[求助] 关于消防风机断路器保护问题。

  [复制链接]
发表于 2012-10-22 09:00:14 | 显示全部楼层
不论消防风机还是非消防风机,断路器都不必使用TM型,只需MA型即可。
这里只要为电机提供一个短路保护。
过载保护是由热继完成的,消防与非消防风机的区别在于前者是热继作用于信号而后者作用于跳闸。
只是有些设计人没有理清断路器在电机回路所需承担的功能而一味的使用TM型,认为这样更保险。这样做法在非消防风机回路中仅仅算是没必要,而在消防风机回路中就算错误了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2012-11-3 08:20:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 20:56 , Processed in 0.060206 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表