账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6151|回复: 1

[问题探讨] 自带蓄电池的应急灯,其充电线该采用何种保护开关?说明理由

[复制链接]
发表于 2012-11-5 08:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,自带蓄电池的应急灯,其充电线回路保护开关究竟该采用微型断路器还是熔断器,还是两者都可?
见过大量设计,有些是采用C65N/1P微断,有些采用熔断器,熔断器的型号规格五花八门,请坛中的大虾
各抒己见解,为方便说明问题,以自带蓄电池应急灯回路灯具设备功率为500W做例,如充电线采用熔断器保护,其型号规格该如何选择(有明确的型号规格及整定数值),如充电线采用微断保护,其型号规格该如何选择(有明确的型号规格及整定数值)?谢谢!
     
发表于 2012-11-5 13:20:29 | 显示全部楼层
回复 1# szyx9999

二者都可以,怎么选?---跟正常回路一样选咯,考虑过载、短路

如果主回路断路器没用作控制的话,可以利用主回路断路器作为保护的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则