账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10190|回复: 9

[求助] 关于母线压降如何算

[复制链接]
     
发表于 2012-11-13 09:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一台75KW的消防泵 变压器容量800KVA能否采用直接启动  如何计算压降  求计算方法
发表于 2012-11-13 10:03:38 | 显示全部楼层
《工业与民用配电设计手册》上有详细的方法。《工业与民用配电设计手册》电气设计人员必备的葵花宝典
     
发表于 2012-11-13 10:30:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-11-13 10:51 编辑

回复 2# hlxldb

宝典即可,千万莫带“葵花”二字,否则我等岂不是要“欲练神功,挥刀那啥”了!
     
 楼主| 发表于 2012-11-13 14:35:32 | 显示全部楼层
求大神肯定  可否这样大概估算 变压器800KVA*0.2(不经常启动)=160KW大于75KW 可以这样去估算吗? 800KVA的变压器容量可让160KW的电动机全压启动
发表于 2012-11-13 15:22:40 | 显示全部楼层
回复 4# hedong19861331 判断电动机能否直接启动经验公式.jpg

看上图,这个是别的地方看到的一个公式,只是个经验公式。至于该公式的推导过程、误差、使用条件,我还真不知道。没找到该公式的出处。
     
 楼主| 发表于 2012-11-13 15:39:17 | 显示全部楼层
在《工业与民用配电设计手册》273页表6-19
     
 楼主| 发表于 2012-11-13 15:47:07 | 显示全部楼层
[img][/img]求次经验公式处处
发表于 2012-11-20 08:38:24 | 显示全部楼层
求经验?具体情况具体分析{:smile:}
发表于 2012-11-20 09:22:14 | 显示全部楼层
回复 5# hlxldb


    经验公式很有用啊! 谢谢
发表于 2012-11-21 16:16:18 | 显示全部楼层
回复 5# hlxldb


    如果把上面的公式转化下,km=6时可以直接启动:
6=0.75+0.25*Sn/Pn
Sn/Pn=21     Pn/Sn=0.0476   和2楼同志的0.2系数差好多啊?
有没有高人给解释下啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则