账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3565|回复: 4

[求助] 冷库电气设计??

[复制链接]
     
发表于 2012-11-15 16:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位兄弟姐妹们,冷库电气设计 需要注意哪些问题哈!
     
发表于 2012-11-15 16:28:41 | 显示全部楼层
建议先看一下《冷库设计规范》 GB50072-2010
     
发表于 2012-11-30 12:29:33 | 显示全部楼层
要看懂供工艺专业给电气提的图,冷库设计还是很特殊的。
     
发表于 2012-11-30 13:14:08 | 显示全部楼层
氨压缩机房要做电气防爆设计,注意爆炸危险区域的划分范围。
发表于 2012-12-3 12:13:55 | 显示全部楼层
氨制冷间需要做氨气泄漏气体探测。
大型冷库需要做极早期空气采样烟雾探测系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则