账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 1179276821

[求助] 什么情况下为疏散通道上的防火卷帘

  [复制链接]
发表于 2013-2-1 17:16:35 | 显示全部楼层
我明白1179276821的意思了,疏散通道何时要设置防火卷帘应该到建筑防火设计规范查找,或由建筑设计人员指定,电气设计则要判断哪些是属于疏散通道用的防火卷帘,哪些是单纯的防火分隔用防火卷帘。它们对电气控制和火灾探测报警单元要求不同啊。
发表于 2013-2-1 18:10:30 | 显示全部楼层
现行《建规》7.7.12有规定,结合7.5条,防火卷帘门就是防火分隔的。
火警规范
6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;
6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;
车库内如借用另一个防火分区疏散,都是另设疏散门的。走道中也有设卷帘的,但都是防火分隔使用。
实施的时候还是有特例的,典型的就是商场中庭扶梯人员的疏散,中国往往还是要降2次,但看过一个参考日本的案例,是用卷帘门在楼层围成通道,一直延伸到安全出口,确保扶梯上的人能疏散。
     
发表于 2013-2-5 11:59:56 | 显示全部楼层
请问楼上的《建规》是哪个版本的?
发表于 2013-2-8 00:21:17 | 显示全部楼层
7.4.12 建筑中的疏散用门应符合下列规定:

2 民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 03:57 , Processed in 0.073912 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表