账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4917|回复: 10

[求助] 等电位问题?

[复制链接]
     
发表于 2013-1-22 19:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室内做等电位,网格间距多大,才能安全?
     
 楼主| 发表于 2013-1-22 20:57:17 | 显示全部楼层
如果利用地下结构的钢筋,或是人工敷设等电位均压网,间距为多少合适?

有无相应的规范要求?
     
发表于 2013-1-22 21:06:31 | 显示全部楼层
从GB50057来看,利用地下结构的钢筋,不需要考虑跨步电压,不需要考虑间距;人工敷设等电位均压网格,IEC标准提了10m*10m间距。
50HZ等电位,王老的书里沿用IEC早起的说法20m*20m,GB没有特别要求。
     
 楼主| 发表于 2013-1-22 21:11:37 | 显示全部楼层
谢谢cqzrm。{:handshake:}
     
 楼主| 发表于 2013-1-22 21:12:57 | 显示全部楼层
雷击时,地电位较高,跨步电压不考虑吗?
     
发表于 2013-1-22 21:16:45 | 显示全部楼层
GB50057-2010
4.5.6
     
 楼主| 发表于 2013-1-22 21:27:08 | 显示全部楼层
引下线一般都是用四周柱子做,能否用建筑物内部中间的柱子做?有何其他要求?
     
发表于 2013-1-22 22:03:40 | 显示全部楼层
这个问题不想说了。12年建筑电气有篇文章说得很清楚了。
发表于 2013-1-23 11:27:02 | 显示全部楼层
中间柱子做引下线不安全吧
     
发表于 2013-1-23 13:01:07 | 显示全部楼层
“一般场所离人站立处不超过10m的距离内如有地下金属管道或者结构即可满足地面等电位的要求”——02D501-2第7页这句话可以作为接地网格不大于20×20的依据!
     
 楼主| 发表于 2013-1-23 20:54:36 | 显示全部楼层
只能参考了。谢谢各位。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则