账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: cd_chy

关于分配电室的理解问题,今天和审图公司的审查人PK了

 火... [复制链接]
发表于 2014-1-6 18:04:20 | 显示全部楼层
没这么搞过,都分了变配电室了,还要做一个配电室;要是超高层低压供电距离太长不合适,就应该采用中压供电啦!
发表于 2014-7-2 17:25:41 | 显示全部楼层
学习了,顶顶
     
发表于 2023-10-23 16:35:37 | 显示全部楼层
cd_chy 发表于 2013-2-22 16:39
回复 7# yangyang7201

1.原低压柜11条回路出线改成由四条回路出线,节约了低压柜空间;

电井(1.2mx1.4m)来做分配电室,这尺寸,利用率极高了。
规范是应该定义一下分配电室,从防火时间、温湿度要求、排风换气、柜前后的操作空间等方面入手。要不然大家为了规避规范的相关要求,随意把名字换一换就行,估计还有尺寸更小的分配电室,实际使用上,得挤成一个什么鬼样子了。
     
发表于 2023-10-25 10:12:49 | 显示全部楼层
感谢,学习了......
     
发表于 2024-4-23 17:43:29 | 显示全部楼层
从头翻后尾,内容丰富,学习了。
     
发表于 2024-7-12 17:10:31 | 显示全部楼层
你设的分配电室只要是建筑面积、配电柜的操作距离、检修距离、墙、楼板、门等防火要求等满足规范要求,定义为分配电室没有问题,只是有变配电室引来的进线电缆应为是消防非消防合用,电缆应采用矿物绝缘电缆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 09:10 , Processed in 0.079692 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表