账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5517|回复: 10

建议《建筑电气》作者都上这个论坛

[复制链接]
     
发表于 2013-2-28 08:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 simbar 于 2013-2-28 08:15 编辑

建议《建筑电气》作者都上这个论坛,以便大家相互探讨论文中不懂的地方,比如说P69中Ijs总103A是怎么算出来的?为么不是P68中二倍的Ijs,如果说是乘以一个同时系数,两台应该为0.85,也到不了这么小,虽然文章中说是变频,那也用一个系数,并说明系数是怎么来的。同时选项100A断路器没有说明是两台干线还是单台线路。从文章看是单台,那么两台用多大也应该交待清楚。

评分

参与人数 2E币 +22 收起 理由
尺短寸长 + 10 细心哦!
gdx8785 + 12 哪一期的“P69”?

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-2-28 08:19:23 | 显示全部楼层
另外,一级消防干线应该用矿物绝缘电缆
     
发表于 2013-2-28 08:54:36 | 显示全部楼层


楼主是否也应该交待清楚是《建筑电气》哪一期的哪一篇文章呢?
     
 楼主| 发表于 2013-2-28 09:04:49 | 显示全部楼层
呵呵,回楼上,2013年第一期的
     
发表于 2013-2-28 10:36:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-2-28 11:22 编辑

回复 1# simbar

干线:
NH-YJV-0.6/1kV-1(3×50+2×25),220m 线路长度——×××A 断路器?

支线:
NH-YJV-0.6/1kV-1(3×35+2×16),15m 线路长度——100A 断路器(电机保护型),Im=12In?

论文结论:
故电压降符合规范要求。

疑问:
若干线、支线的末端分别发生单相短路、接地故障(全指金属性短路),各自对应的干线、支线保护电器能可靠(谢 yangyang7201 指正)动作吗?可符合规范要求?

论坛似曾有一帖,其结论是:
一般情况下,满足保护电器的动作灵敏度,即满足线路电压降要求;反之,则不一定成立。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 尺总太客气,联想输入惹的祸!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-28 10:59:50 | 显示全部楼层
各自对应的干线、支线保护电器能可动作吗?
尺短寸长 发表于 2013-2-28 10:36


评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 谢 yangyang7201 指正。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-28 11:28:24 | 显示全部楼层
另外,一级消防干线应该用矿物绝缘电缆simbar 发表于 2013-2-28 08:19

不应以此作为施工图审查标准。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 赞同!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-28 16:27:59 | 显示全部楼层
何必强求?
发表于 2013-3-18 19:23:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 dhstar 于 2013-3-18 19:24 编辑

感觉有些文章太粗糙了!!~
第一期P69页,Ijs总=2x28.9/(1.732x0.38x0.55)=103A? 是不是应该为160A。
     
发表于 2013-6-5 21:45:21 | 显示全部楼层
这个103是如何计算的?{:24:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 06:49 , Processed in 0.081738 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表