[求助] 关于疏散楼梯间应急照明的做法

[复制链接]
发表于 2013-3-7 10:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商铺是一间一间的,共2层,门都是对外的,没有室内走道,一层公共通道算室外,二层有外廊,一层到二层有封闭式疏散楼梯间,想请问一下这种楼梯间应急照明电源怎么给啊,要2路吗?每一块算一个防火分区,按规范这样的话每一个防火分区就要设置独立的应急照明箱了,应急照明箱就供2个楼梯用电,感觉太浪费了啊!请教只能这么做吗?还有没有其它更合理的作法?

一层

一层

二层

二层

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2013-3-7 12:18:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 lanxia_008 于 2013-3-7 12:20 编辑

要我做的话就分区设置公共照明箱,应急照明从箱内给专用回路,灯自带蓄电池。

不知审查能不能通过,{:lol:}
 楼主| 发表于 2013-3-7 12:47:12 | 显示全部楼层
应急照明和公共照明不能从同一个箱子给的啊
发表于 2013-3-8 09:32:04 | 显示全部楼层
是否要看建筑负荷等级来确定呢?
 楼主| 发表于 2013-3-8 09:49:29 | 显示全部楼层
有没有做过类似的啊
发表于 2013-3-8 22:50:49 | 显示全部楼层
是应该根据负荷等级来确定