审图老师让我在应急灯具的线路上增加一根充电线,我用的是双头灯和疏散指示。

  [复制链接]
     
发表于 2014-8-1 19:34:43 | 显示全部楼层
其实不用加,但是因为解释要费口舌,所以就从了吧!
发表于 2014-8-1 20:01:28 | 显示全部楼层
有的灯具不要充电线,他把火线直接并接出来给电池浮充用。只要给他一零一火一地就行
发表于 2014-8-1 21:24:23 | 显示全部楼层
可控制的蓄电池的灯需要加一根充电线。学习了。
发表于 2014-9-2 16:38:18 | 显示全部楼层
凡应急灯作为正常照明一部分使用,且集中控制(现场没有双控开关)的情况下,才加充电线
发表于 2014-9-12 15:21:36 | 显示全部楼层
在下认为:单独回路的双头灯(不受翘班开关控制)可以不加;如果这些灯连到普通照明回路里就要加了,理由:长时间断开回路会导致蓄电池没电,另外频繁开断蓄电池的供电回路会极大缩短电池寿命。
发表于 2014-9-18 12:44:48 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-10 17:25:04 | 显示全部楼层
按《火规》图集还要加一根信号线 迷茫了。。。
     
发表于 2014-10-16 11:22:28 | 显示全部楼层
感觉新火规的应急照明要求实施起来有困难呢
     
发表于 2014-10-21 22:02:44 | 显示全部楼层
对施工图审查人员吹毛求疵的做法深感不耻,挑不出毛病,就说明设计人员对规范理解执行得很好,应该竖起大拇指愉快地签上“审查通过”。