官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
李老师,有个朋友也正好说起这个事情,他隔离开关用了4P,人家审图意见是:在具备等电位联结的室内TN系统, ... lina008 发表于 2013-9-25 21:23 登录/注册后可看大图
当然,这篇文章也不能过高期望。因为飞机采用了是TN-C系统,飞机不怕杂散电流造成的电磁干扰吗? 现代电器 ... 治学以诚 发表于 2013-6-4 08:51 登录/注册后可看大图
这是正确表术 TN-C都不必断PEN的,TN-S断N毫无道理 治学以诚 发表于 2013-5-31 17:51 登录/注册后可看大图
原理不懂,所以,说不明白。 1、TN系统,N线与PE线在正常情况下,有微小的电位差,不超过50伏。 单相故障持续时间内,N线与PE线有较大的电位差,超过50伏。不过,这不在检修考虑之列,即,故障发生时间较短。要么断路器动作,要么烧坏线路。 因此,不需要设置四极隔离。规范认为PEN不应设置四极隔离,其实设置了又能怎么样?反正是隔离电器。隔离电器是断路器分断后才可以操作的。 如果,认为PEN容易虚接,造成中性点漂移的话,N线同样是不应设置四极隔离的。 这个问题,规范没有给出充分必要的理由。 2、TT系统设置四极隔离的理由也已经不充分了,因为TT系统,规范等同于TN系统的要求了,即接地时必须断电。那么,TT系统设置四极隔离的理由已经不存在了。 因此,任何时候,隔离都不需要四极,三极即可。 治学以诚 发表于 2013-9-26 08:37 登录/注册后可看大图
TT系统, 照明配电箱内的总开关应采用4P(采用三相三线制时除外); 当前规范下,已经毫无此必要了。 治学以诚 发表于 2013-9-26 10:09 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-10-16 07:53 , Processed in 0.063530 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.