账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7902|回复: 8

[问题探讨] 中压末端电缆热稳定

[复制链接]
     
发表于 2013-5-31 22:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
中压末端电缆.jpg
我认为上图中的时间取值不妥,各位怎么看?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 是的。

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2013-5-31 22:06:36 | 显示全部楼层
短路电流持续时间.jpg
   这是设计手册上的数据,我觉得按手册上的取值没有问题。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 不错!

查看全部评分

     
发表于 2013-6-1 00:01:25 | 显示全部楼层
算用户这段电缆,可以按手册上的取值。
算电力公司的进线电缆,估算一般取0.5s(有延时保护)。
     
发表于 2013-6-1 02:15:11 | 显示全部楼层
低压配电设计规范,中压电缆末端。。。。。
     
发表于 2013-6-1 10:04:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 我是地瓜 于 2013-6-1 10:06 编辑

计算中压电缆引用低压设计规范,整个一个改进措施都完全是错的

摘录自《工业与民用配电设计手册》第三版  P211~P213

校验公式

校验公式

QQ截图20130601100440.jpg
发表于 2013-6-1 15:54:09 | 显示全部楼层
5楼正确,1楼所贴图集错误。补充如下:
计算短路电流热效应时,短路点应选取在通过回路最大短路电流可能发生处,如绝缘导线和电缆线路中间分支或接头处。对电动机等馈线的电缆,应取主保护动作时间计算。当主保护有死区时,应取对该死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值计算。对其他电缆,宜取后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值计算。
发表于 2013-6-18 08:00:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-18 08:38:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2024-11-2 11:10:26 | 显示全部楼层
1秒真是瞎扯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则