请各位高手给我审审图!

[复制链接]
发表于 2013-6-5 18:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sai2099 于 2013-6-5 18:58 编辑

小弟第一个项目,通过借鉴别人的图纸出的第一份图纸,希望坛子里各位高手能指点一二。谢谢大家。

1W方售楼部超市.haozip01.zip

1 MB, 下载次数: 127, 下载积分: E币 -5

1W方售楼部超市.haozip02.zip

596.44 KB, 下载次数: 38, 下载积分: E币 -5

 楼主| 发表于 2013-6-6 07:05:19 | 显示全部楼层
自己先坐个沙发...
 楼主| 发表于 2013-6-7 09:59:57 | 显示全部楼层
快沉了,顶起来。
发表于 2013-6-7 15:34:38 | 显示全部楼层
说不上审图,全当时交流探讨了,大概看了一眼,你总箱的电流表选小了,还有消防切非是怎么实现的,只说了火灾切除没有具体阐述。建议应该引如一根消防回路增加I/o模块。我是第一个回复的 就当抛砖引玉了,高手们一起出来研究研究啊
 楼主| 发表于 2013-6-7 16:26:36 | 显示全部楼层
回复 4# h793949196


    谢谢提供意见,估计大家都比较忙,等审图出来了我会把审图意见贴出来...
发表于 2013-6-8 09:26:15 | 显示全部楼层
防雷等级是否应该定为二级,大于0.06的人员密集场所,楼主注意核查!
 楼主| 发表于 2013-6-8 11:17:14 | 显示全部楼层
回复 6# haweikong


    是的,应该做二级防雷。
发表于 2013-6-8 11:46:51 | 显示全部楼层
如果是上海项目,电线是严禁用桥架敷设的!BYJ-CT搭配不当!虽然说实际施工大多都是那么做的!