现有一个四层的消防站,在四层设置了一个大约300平方米的网络化指挥中心,这个网络化指挥中心需要设置双电源供电吗?
     
发表于 2013-7-3 19:04:00 | 显示全部楼层
楼主对于建筑单体的描述比较简略,条件不够充分,不太好判断负荷等级及供电要求。
凭感觉建筑的四层是个区域性的消防应急指挥中心,如果这个判断成立的话,就不仅仅是设置双电源的问题了,而应该按特别重要的一级负荷来确定供电方案。