账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 闻见知行

照明配电箱AL进线空断开关应改为隔离开关?

  [复制链接]
     
发表于 2014-8-19 20:26:48 | 显示全部楼层
审图的越来越过分了。
     
发表于 2014-8-20 10:11:47 | 显示全部楼层
估计得选择性,不然,选择隔离开关比断路器好
发表于 2014-9-18 16:27:41 | 显示全部楼层
这个提的没问题,“并避免同一线路2只空断开关串联”应该是放射式供电,前面用了断路器后面应该为隔离开关
     
发表于 2014-9-24 10:28:52 | 显示全部楼层
从总配电箱出线断路器F1至照明分配电箱进线开关F2,1、若放射式供电,F2选用带隔离功能断路器或隔离开关应该都可以,不存在配电级数问题。故障时F1或F2脱扣,影响范围是一样的,不需要上下级配合。2、如果是树干式配电,F2应选用断路器,并与F1配合。
发表于 2014-12-14 13:16:55 | 显示全部楼层
隔离开关不能带负荷操作,住宅内部经常带负荷操作,个人认为,还是用断路器好
发表于 2014-12-15 15:51:16 | 显示全部楼层
sddz2000 发表于 2014-9-18 16:27
这个提的没问题,“并避免同一线路2只空断开关串联”应该是放射式供电,前面用了断路器后面应该为隔离开关

为什么不是前面隔离开关 后面用断路器
发表于 2014-12-27 10:23:24 | 显示全部楼层
hepeng435 发表于 2014-12-14 13:16
隔离开关不能带负荷操作,住宅内部经常带负荷操作,个人认为,还是用断路器好

隔离开关可以带负荷操作,具体可见低压配电规范的术语解释
     
发表于 2015-1-21 15:00:40 | 显示全部楼层
楼主表述有问题,没说是放射式还是树干式。放射式用隔离,树干式用断路器
发表于 2015-1-26 10:35:00 | 显示全部楼层
你没表达清楚。如果配电设备在同一建筑内,末端照明配电箱的进线开关用隔离开关比较好。因为微型断路器的上下级配合要达到三级以上才有效,达不到三级,行不成配合。
发表于 2015-2-25 13:53:13 | 显示全部楼层
如果照明配电箱要做火灾电气火灾监控系统(虽然现在新规范要求只报警,不宜跳闸)
或消防联动切非时,要在配电箱进线处进行切除,负荷开关没有分励脱扣器可配,而断路器+分励脱扣器是常用的

发表于 2015-2-26 16:22:48 | 显示全部楼层
RK5707 发表于 2014-7-31 11:55
呵呵!找到了  好像是这个!!

尽信书则不如无书,GB50052-2009对配电级数有着详细的定义,这个图集的描述是错误的。可理解为减少保护级数。
发表于 2015-5-16 20:07:57 | 显示全部楼层
应该是隔离吧
     
发表于 2015-6-16 21:23:47 | 显示全部楼层
是放射式还是树干式?同意6#
     
发表于 2015-6-18 13:03:31 | 显示全部楼层
这个意见审图不应该提,
根据GB50054-2011 6.1.2非重要负荷的保护电器,可采用部分选择性或无选择性切断。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 08:51 , Processed in 0.061800 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表