账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6916|回复: 6

[求助] 现在有国家的民用建筑电线电缆防火设计规程吗?四川的也行啊

[复制链接]
发表于 2013-7-5 18:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ekunyao 于 2013-7-8 12:22 编辑

《民用建筑电线电缆防火设计规程》上海DGJ08-93-2002就有了,重庆市是DBJ50 -164-2013,2013年4月17日发布。
有没有国家的啊?
四川有也行啊?
急啊,省钱第一的甲方在这个问题上纠缠啊,ABC的问题是大问题,设计师没有维持自己观点的武器啊!

关键问题是这样的,目前遇到的一个工程是超高层,在和甲方设计部的沟通中,对非消防部分使用低烟无卤阻燃电缆这个意见大家已经达成一致意见(毕竟有民规做依据嘛,谢谢民规),但是在使用阻燃A级,B级,C级的问题上和甲方设计部存在冲突,我们设计方要用A级,甲方说太费钱,用C级的,要我们拿出用A级的规范依据,目前我查到的也就是上海DGJ08-93-2002重庆DBJ50 -164-2013里面有清楚明白的说了特级建筑用阻燃A,其他还没有找到类似说法,所以难以清楚明白的向甲方表示出依据。

难道我们只有使用非金属材料每米含量的计算来说服甲方?这个估计能把甲方弄晕,要达到他们心中真的认为依据充分貌似难度很大。能有那2本地标中明确的条文就是最好了。

谢谢各位老师了,有这方面的信息吗?
     
发表于 2013-7-5 19:48:47 | 显示全部楼层
08《民规》对此有说法
 楼主| 发表于 2013-7-8 12:15:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 ekunyao 于 2013-7-8 12:22 编辑

抱歉,我着急了,没把问题说清楚,现把原帖子重新编辑了下。望得到大家帮助,获得信息。
     
发表于 2013-7-8 13:11:56 | 显示全部楼层
回复 3# ekunyao


    楼主在哪啊?好像福建的也有此规定
 楼主| 发表于 2013-7-8 16:17:15 | 显示全部楼层
四川啊,福建也出这个地标了吗?
 楼主| 发表于 2013-7-8 18:38:06 | 显示全部楼层
在《建筑电气常用数据》04DX101-1 Page110页有个表,依据上海地标编制的。这算国家的了吧,呵呵。
     
发表于 2013-7-8 20:14:32 | 显示全部楼层
回复 6# ekunyao


    这个必须算!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则